Здравейте всички.Имам проблем с климатика SANYO SAP-222NVR,японски е -инверторен и дистанционното му е на ероглифи.
Проблема е такъв:
Пускам климатика,вътрешното тяло отваря клапите,след 10мин външното завърта,чува се и компресора и изключва.И така включва и изключва на всяка минута-все едно някой му спира тока и го пуска.Вътрешното тяло е наред-духа нормално,свети някаква индикация,нищо нередно.
Викнах "майстори" от климатична фирма ,платих им да дойдат гледаха дистанционното натискаха копчетата,няма промяна.Провериха количеството фреон - нормално е.Провериха захранването-нормално е(нали е с траф на 110 волта) и казаха или е няква настройка от дистанционното или има проблем в платката,който те не могат да отстранят защото не продавали такива модели и не го знаели.
Тъй като се занимавам с ремонт на компютри и ми е ясно какво е платка бих помолил някой ,който се е занимавал с климатична електроника да сподели какво да търся по платката...като дефектирали елементи.Явно има бъг в управлението на компресора...според мен. Това е моя теза,не твърдя, че е правилна.Моля ви за съдействие-от ниъде никой не казва и една дума,плащам пари за нищо и нищо не се променя.В малък град съм и има 1-2 сервиза за климатици,а те нищо не разбират от този.
Това е вътрешното тяло с идикацията. Приемам всякакви съвети!
Благодаря предварително!

майсторите мериха само напрежението от трансформатора. къде да го меря този ток..


att-47d9408d92601ANYO.jpg


Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 13 Март, 2008 - 14:12:02
kolyo



Админ
От: Русе


Закачаш амперклещите на единия от кабелите за външното тяло и сравняваш тока с този от табелата.

Всичко записи: 11376 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Март, 2008 - 18:31:22
100yan


Нов участник
От: Стара Загора


mrdds , амперклещите се закачат на първия кабел на външното тяло. Първия и втория са захр., а третия е комуникационен заедно с втория...
А сигурен ли си , че компресора тръгва? Провери тока и пиши, ще разсъждаваме после

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 14 Март, 2008 - 07:05:48
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Не става ясно в какъв режим се пуска климатика.
Ако е в режим"на топло" - вентилаторът на вътрешното тяло не бива да се завърта преди вътрешния топлообменник да се затопли до поне 35 градуса, т.е след малко работа на компресора.

Това с изключването да не е защита от ниско напрежение. сигурен ли си че трафа на 110 V не се "сгъва".

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Март, 2008 - 00:01:33
mrdds


Нов участник


Нямам ампреклещи.Потърсих от един колега,но за сега и той няма и нямам информация на това.
Климатика прави този проблем в какъвто и да е режим,без значение от външна ,вътрешна темп. и режими.
Трафа го премериха с волт метър "майсторите",като предположение за токъв проблем- явно е било 110V.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Март 2008 : Отправено: 16 Март, 2008 - 22:23:52
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Работата отива на компресор или на ipm .Или ipm-ма е пробил и не издържа да развърти компресора или компресора има голяма консумация на ток и защитата сработва.