дава грешка за липса на връзка м/у двете тела |
|
|
|
bamze
Супер участник От: Варна
|
|
|
|
При пускане се отваря свети червения диод около 2 мин. и след това започва да мига зеления .Компресор не тръгва . Като за начало сменена външна , вътрешна платка и кабел . След това цяло външно тяло ( но само на кабели ) и все тая . Други са му майсторите ,но видимо вече се предадоха . Схема намира ли се някъде -ама то останаха два датчика несменени вътре и самия климатик . От какво може да е проблема ?
|
|
Всичко записи: 723 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Март, 2008 - 21:52:28 |
|
|
|
lichkata
Редовен участник От: Горна Оряховица
|
|
|
Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 03 Април, 2008 - 22:57:54 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
След това цяло външно тяло ( но само на кабели ) |
|
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 03 Април, 2008 - 23:35:38 |
|
|
|
|
|
|
Има съмнения за това дали смененото външно тяло е работещо или е свързано коректно. |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Април, 2008 - 13:04:46 |
|
|
|
bamze
Супер участник От: Варна
|
|
|
|
Проблема се оказа в платката на вътрешното тяло . Дефектен резервен модул . |
|
Всичко записи: 723 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Април, 2008 - 05:12:52 |
|
|
|
|
|
|
климатик Haier HSU 09H03(BP) 1 - спира след 2-3 минути и мига Operate
Здравейте колеги, имам следния проблем, включвам климатика, и почва да духа без въобщв да изстудява, външното тяло не тръгва да върти, след 2-3 минути почва да мига диод - Operate, без да спира. Има ли идея някой какъв може да е проблема? mix |
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=293 |
|
Всичко записи: 12547 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Август, 2010 - 18:47:01 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
Колеги имам сходен проблем със същият модел климатик. Отаначало светва power и след 3 минути започва да мига operate. Външното тяло не стартира. На външното led1 свети постоянно, а led2 +5v и led3 +12v не светват. Комуникационният кабел е нов. Откачах кабелите на компресора и нищо не се промени. Колегата от горният пост е констатирал проблема в резервният модул на вътрешната платка. Моля за насока за въпросният модул, къде да го търся и как да го разпозная. |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 01 Октомври, 2017 - 08:48:32 |
|
|
|
|
|
|
Провери външната платка за издути електролитни кондензатори. |
|
Всичко записи: 12547 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 01 Октомври, 2017 - 09:19:36 |
|
|
|
Pawel
Постоянен участник От: София
|
|
|
|
На външен вид всички кондензатори изглеждат добре. |
|
Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 01 Октомври, 2017 - 09:45:04 |
|
|
|