sgetsov


Нов участник


Работи около 2-3 мин. нормално ( и на топло и на студено) и компресора и външната турбина изключват, а вътрешната след 1 мин. На панела всички индикатори си остават както при нормална работа, без да мигат. Активирах самодиагностиката (тя е отзад, под капачето за батерии на ДУ) и ми показа мигащи 9 и ННякой знае ли какъв му е проблема ?

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 13 Май, 2008 - 20:48:19
kolyo



Админ
От: Русе


H99 - Indoor heat exchanger anti-freezing protection
Indoor heat exchanger freezing
- Insufficient refrigerant
- Air filter dirty

Всичко записи: 11430 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 13 Май, 2008 - 21:02:34
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

- Недостатъчно количество фреон

- Замърсени въздушни филтри


Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 13 Май, 2008 - 21:04:25
sgetsov


Нов участник


Благодаря ви колеги. Явно е огладнял за фреон

Всичко записи: 31 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 13 Май, 2008 - 21:59:58
 