на топло светят постоянно Standbay и Operate |
|
|
|
modac
Супер участник От: София
|
|
|
|
Климатика работи само на студено когато го вкюча на топло светят постоянно Standbay и Operate четирипътния си работи защото когато му подам напрежение обръща цикъла ако имате идеи моля споделяйте _____________________________________________________________ фреон има |
|
Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 17 Май, 2008 - 12:34:33 |
|
|
|
vaioo
Редовен участник От: София
|
|
|
|
провери ли дали има фреон достатъчно, standby гасне като тръгне вт. вентилатор(ако тръгне), другото е вътрешният тръбен датчик.... |
|
Всичко записи: 174 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 17 Май, 2008 - 12:41:12 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
OSAKA CH-12-DJ
Преди седмица при проверка на спрял такъв, установихме изгорял компресор (скъсявяне намотки). При демонтажа компресора се оказа за фреон R22, а на табелката на външното тяло е изписано R410. Смених компресора с нов"Тошиба" с същите характеристики като стария 12-ца Зареди го по табела 970гр.. След около час работа не можа да качи повече от 19 бара. Дозаредих 100 гр. Сега работи на 22-24 бара. На изхода 44 гр при стайна около 9-20 гр.През ноща заваля сняг и клиентите сутринта ми се обаждат, че духало по-студено, отколкото преди ремонта, а характеристиките не са се променили от това което описах!!!! Търся мнения. Доколкото знам има и нагревател във вътрешното тяло, някой би ли ме осведомил кога точна сработва???? bynai | Нагревателя сработва при 5-6 гр. разлика между зададена температура и тази в стаята.Трябва също да има топло от машината тоест да е тръгнал вътрешния вентилатор. Има платки без нагревател. Буксата е на лесно място можеш да я видиш. В левия край до буксите за окото и лувъра. |
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 19 Януари, 2010 - 14:30:03 |
|
|
|
bynai
Нов участник От: Burgas
|
|
|
|
За същия OSAKA CH-12-DJ Сега се появи и друго. При пуск на топло веднага с компресора тръгва и вентилатора на вътр. тяло и отваря клапите и докато достигне необходимата темп. изстудява стаята. Каква може да е причината? |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 22 Януари, 2010 - 09:08:30 |
|
|
|
vaioo
Редовен участник От: София
|
|
|
|
вътрешем тръбен датчик. |
|
Всичко записи: 174 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 22 Януари, 2010 - 17:56:13 |
|
|
|
|
|
|
Слагаи един 10к. тръбен и ти си човека |
|
Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 24 Януари, 2010 - 17:51:10 |
|
|
|
bynai
Нов участник От: Burgas
|
|
|
|
Днес подмених и двата вътрешни датчика тръбния и въздушен с по 10 килоома, но промяна нямаше. Винаги на топло с тръгване на компресора след около 30-40 сек. тръгва и вътрешния вентилатор. А това не е достатъчно системата да достигне определеното работно налягане. И докато го достигне минава време и в стаята е ветрилник. Прикачвах последователно към тръбния 1 Ком...2Ком, но все същото. Накрая взех, че завих датчика в лист хартия и го прикрепих към мястото му. Знам че това не е нормално, но сега включва когато си стигне налягането и температурата на вътрешното тяло. Да не би да има нещо на вътрешната платка. Интересно ми е какво пропускам!!!
При това студено време (в Бургас е -6 до -10 гр.) с какво налягане достигат климат с фреон R22, R407 |
|
Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 27 Януари, 2010 - 06:00:14 |
|
|
|
|
|
|
Kлиматик Osaka CH-12-DJ - Тimer мига бързо и постояно
Здравейте климатик Osaka CH-12-DJ има следният проблим: При включване на климатика платката се товари и изключва захранването към компресора. Пробвах с откачени кабели към компресора със сменени датчици но ефекта е същия.Тaimera мига бързо и постояно ice_man |
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=310 |
|
Всичко записи: 12523 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Февруари, 2010 - 22:40:55 |
|
|
|
СТОЯН
Постоянен участник От: Бургас
|
|
|
|
търся грешки за Osaka CH12DJ - работи малко гасне и почва да мига Run
здравейте колеги,преди имаше проблем с дефроста(сам се оправи) сега пък гасне, ако някой може да даде грешки ще съм благодарен! donkiko |
имаше проблем с дефроста(сам се оправи) | -значи не се е оправил.
|
|
Всичко записи: 255 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 14 Февруари, 2010 - 18:50:37 |
|
|
|
|
|
|
смених датчик външно тяло и засега работи добре,все пак бих благодарен ако някой разполага с грешки за този пък и други осаки |
|
Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 18 Февруари, 2010 - 19:42:36 |
|
|
|
|
|
|
klimati Osaka CH 12 DJ NE - не вдига налиагане на топло
колеги проблемат е следния след смяна на комресора при пускане на отопление климатика не иска да вдигне повече от 11 бара след около 1 мин работа пада на 9 бара. На студено поддържа 3 .5 бара тръбата след капиларката започва да заскрежава до външния кондензатор djuze |
|
|
Всичко записи: 12523 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Декември, 2012 - 22:37:32 |
|
|
|
miro
Редовен участник
|
|
|
|
Ъглова Осака CH-12-DJ Климатика е на R-22 ,интересуваме колко фреон събира, на табелата не се чете. ______________________________________________ R-22-970gr. |
|
Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 16 Януари, 2015 - 18:03:11 |
|
|
|
|
|
|
Климатик Osaka CH-12-DJ - датчик
Имам климатик OSAKA CH12DJ, който от доста месеци не е в нужната изправност, т.е. през зимата не спазва зададената температура, както и не я достига; през лятото изобщо не изключва – работи непрекъснато; и през двата сезона въздухът е на талази. Бяха ни казали, че може би, трябва да се смени въздушен датчик или чек вентил. Какво е Вашето мнение по въпроса? mariagoreva |
|
|
Всичко записи: 12523 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Юли, 2017 - 20:37:12 |
|
|
|