Климатик Midea MFS2-48AR - не ­ охлажда


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
V_power


Нов участник


Здравейте имам следния проблем с посочения климатик,който топли но не охлажда.На какво може да се дължи това?
Благодаря предварително

Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 18 Май, 2008 - 20:30:28
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

На температура в залата под 20 градуса.

Дай повече информация, каквко правиш ти, какво прави климатика, някакви показания от измерванията дето са направени.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Май, 2008 - 22:15:41
kolyo



Админ
От: Русе


климатик мидеа MFS2-48AR - изписва Е6
здравейте колеги,след смяна на ел.инсталация на жилището в което се намира климатика не тръгва на отопление,изписва Е6
pepi8999

Всичко записи: 11469 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Април, 2010 - 16:15:30
Peshooo


Нов участник


Кодове за грешки
P4 - Protection of temperature of indoor evaporator
P5 - Protection of temperature of outdoor condenser
P9 - Protection of defrosting or anti-cold wind
E1 - Open-circuit and short-circuit of temperature sensors T1
E2 - Temp. sensor T2 on indoor evaporator is open circuit or short circuit
E3 - the condenser temperature sensor T3 is open or short
E6 - Protection of outdoor unit

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 06 Април, 2010 - 16:25:03
fujitsu



Постоянен участник


Да не са разменени фазите.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 06 Април, 2010 - 20:06:58
ledenia123



Нов участник
От: София


Да не са разменени фазите.
ако са разменени фази няма да работи и на топло колега

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 07 Април, 2010 - 11:36:03
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


С фреона как е?

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 07 Април, 2010 - 17:36:55
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

ledenia123
ако са разменени фази няма да работи и на топло колега
колега климатика е колона и на отопление има и реотанен блок и не го барка да работи на топло на реотана не му пука от коя фаза ще вземе напрежение и на колко градуса е изместването.
E6 - Protection of outdoor unit. Да си разменят фазите и готово

P.S. но преди това ще е хубаво да се провери четирипътен вентил
има и едни тънки кабелчета червен бял черен да се провери за тяхната цялост.

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 10 Април, 2010 - 00:38:31
adyz


Нов участник


При първоначалния запуск на машината, всичко е било О.К. При положение, че е спряла да работи, след смяна на ел. инсталация, търси проблема там. При разменени фази, би трябвало да изпише грешка с текст "Negative fasse protection" в този случай, автоматиката не би трябвало да включи и нагревателя Другия вариант за възникване на проблем при смяна на ел. инсталация е да е пусната верига "земя" и да не става със зануляване. Трети вариант за проблем в ел. инсталацията е възможността ел. техника да не е затегнал добре някоя от веригите L1, L2, L3, N, earth. провери в таблото. След като провериш тези неща, дай RESET на настройките на машината, ако има такава възможност и я изключи от таблото за около 15мин. Пиши какво става. Успех!

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Февр. 2010 : Отправено: 24 Април, 2010 - 15:48:25
КЛИМАТ77


Нов участник


четрипътника може да е или бобината му

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Май 2010 : Отправено: 20 Май, 2010 - 13:33:15
turboie



Постоянен участник
От: любимец


само климатика ли не работи или имаш и други уреди които не работят ?

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 20 Май, 2010 - 19:42:06
emin4ev



Участник


Някой в крайна сметка разбра ли какво му е на климатика,защото имам същият проблем с една такава машина и доста ме мъчи.При старт последователно ми да ва грешка Е6 и Е3.Ако някой има информация да пише.

(Добавено)
Датчиците са наред,както и фазите(разменях ги няколко пъти).

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 26 Октомври, 2012 - 17:47:00
peshko


Нов участник


външен тръбен датчик

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 28 Октомври, 2012 - 17:56:43
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Midea MFS2-48AR - не ­ охлажда [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0273 ]   [ Gzipped ]