 Мигат всички лампи
PlamenPetrov


Нов участник
От: Шумен


Проблема е следния ,при включване с дистанционното на лицевия панел светва всичко и започва да мига .
Импулсното във вътрешното тяло работи и изходните напрежения са нормални.На външното тяло има един бутон и като се натисне, външното тяло тръгва и дисплея на вътрешното тяло спира да мига и изписва 3 градуса по F които с ДУ не могат да се променят абе нищо не се управлява с ДУ .
Турбината на вътрешното тяло също не тръгва шлюзите не се отварят а компресора е надул здраво и питата е ледена .Какъв може да е проблема.

Всичко записи: 16 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 17 Юни, 2008 - 16:32:04
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=2&topic=1
http://klimaservice.hit.bg/new_page_2.htm
http://klimaservice.hit.bg/new_page_8.htm

Всичко записи: 11427 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Юни, 2008 - 16:54:19
PlamenPetrov


Нов участник
От: Шумен


Да благодаря и аз намерих с търсачката посочените от теб теми .Не знам защо първия път неможах да я видя но ....

Всичко записи: 16 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 17 Юни, 2008 - 17:20:11
 