Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик NEO ASC-HC12LCDZ


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Колко фреон събира и какво е съпротивлението на компресора?
chochi33


Нов участник


Здравеите Колеги.
Някой знае ли колко точно е заряда на климатик NEO ASC-HC12LCDZ знам само,че е на R-22.
Около килограм е,но ми трябва точно!
Благодаря.

Всичко записи: 21 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 02 Юли, 2008 - 19:22:01
p1



Постоянен участник
От: Сливен


колега тези неота са пълна загадка на тази тема.слагаи 1кг и гледаи как работи.повечето им модели са с 1100 - 1150гр

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 05 Юли, 2008 - 10:55:31
стефан


Нов участник


NEO ASC-HC12LCDZ - компресор
вентилаторат на външното тяло работи но компресорат не тръгва има леко бучене.
как да разбера дали компресорат е блокирал или е от кондензатора?
външното тяло слабо бръмчи но компресора не тръгва.как да разбера дали компресора е блокирал или е от кондензатора?

утре няма от къде да взема кондензатор.
компресора какво съпротивление трябва да има ако е от него да взема направо нов климатик,че не се живее.

Всичко записи: 17 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 16 Август, 2008 - 22:27:31
kolyo



Админ
От: Русе


Можеш да провериш кондензатора - подай му 220 волта през лампа.
Ако лампата светне, може би кондензатора е добре.Но това е относително.

Кажи какъв е компресора и ще търсим какво съпротивление има.

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Август, 2008 - 22:34:14
fujitsu



Постоянен участник


Много често деформациите по кондензатора издават че е дефектирал. Но това не винаги е така.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 16 Август, 2008 - 23:21:50
стефан


Нов участник


оказа се че тези НЕО-та във външното тяло всичко е сложено в една капсула кондензатор и външната платка са капсуловани.
взех от едно друго НЕО тази част и климатика тръгна.мисля да сложя външен кондензатор35/0,9mF ?

Всичко записи: 17 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 17 Август, 2008 - 10:26:29
hladnia



Редовен участник


как да разбера дали компресорат е блокирал или е от кондензатора?
За по младите колеги, кондензатора може да се определи дали капацитета е добре ,като се измери с амперклещи тока (А) на пусковата намотка ,спрямо работната винаги е наполовина .Ако е по малко значи че капацитета е намалял.

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 17 Август, 2008 - 14:11:32
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик NEO ASC-HC12LCDZ [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0615 ]   [ Gzipped ]