Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик Carefoul HAC12407E - ­ монтаж


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
MOTOJ


Нов участник


Купих си нов климатик. Ще го монтирам сам. Може ли да ми дадете някакви насоки, къде да внимавам при монтирането.
В комплекта има един пакет с блокит(нещо като смола с тясък или ... мека гума),- къде се слага.
Четох във форума , че някой слагат уплътнителна течност на конусните съединения, - трябва ли да слагам.
Благодаря.

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 19:02:14
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Извикай някой колега да ти го сложи.Спрете с тези български навици ''да не се набутам''.И ние храним семейства!

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 20:35:16
kolyo



Админ
От: Русе


Живея и работя в Гърция

Всичко записи: 11501 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 20:49:54
MOTOJ


Нов участник


Ами ако някои колега иска да дойде остров Родос и да ми монтира климатика - нямаш ядове. Климатика го взех за 180 евро , а монтажа му тук струва 150 евро, ти как би постъпил? А има и нещо друго - аз искам да се науча, не за да изкарвам пари и да ви взема хляба, а за имам представа от този вид техника, за която за жалост има много оскъдна информация. Благодаря все пак за отделеното внимание.

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 20:53:33
hladnia



Редовен участник


Здравейте.
Ако си в друга държава добре , но много клиенти мислят че монтажа е само да пробиеш няколко дупки в стената, и си свършил работата . Но после почват проблемите при работата на самата машина .
Защото някой за да вървят продажбите са написали че може и да не се ВАКУМИРА!!! Но това е най важното , защото във въздуха около нас е запълнен с различни газове който влошават състава на ФРЕОНИТЕ и по марковите климатици се чудят с каква газ работят.

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 21:23:07
MOTOJ


Нов участник


Абсолютно сте прав "хладни". Аз прочетох доста от форума, единственно от които понаучих доста неща за работата на климатиците. Зная основните операции и имам неоходимите инструменти (вакуум помпа - компресор от голяма хладилна витрина, на които монтирах манометър от -1 до +1,5 атмосфери, купих си маркуч за свързаване на накрайника за обезвъздушаване с манометър и вакуум помпата, инструмент за правене на конуси, и т.н.). Инжинер съм и работя в инжинерни бюро в което се занимавам и изчисляване и на климатични инсталации. С всичко това искам да кажа , че имам основите и се нуждая от насоки за подробностите. За това ако някой иска да ми помогне добре, ако не утре ще пробва и каквото сабя покаже.

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 21:43:20
hladnia



Редовен участник


В комплекта има един пакет с блокит(нещо като смола с тясък или ... мека гума),- къде се слага.
Тази смес се поставя в отвора на стената за да компенсира температурните разширения ( стена тръби ) .Но колегите използват( пяна).
1. След направата на гладки конуси ,следва внимателно затягане на съединенията .
2. ВАКУМИРАНЕ изчакване 10-20мн.за пропуски и отваряне на крановете .
3.Свързване на проводници между 2 тела .
4.Включване на кл.и следене на манометри и ампер клещи.

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 22:18:36
MOTOJ


Нов участник


А на конусите мажат ли се с някакъв херметик?
Фреона е 407е - какво приблизително налягане трябва да измеря в режим на студено и топло при 30-35 градуса температура на околната среда.
Понеже тръбите излизащи от вътрешното тяло тръгват от дясно на ляво, а при мен е необходимо да да тръгнат надясно, как да ги изкривя без да ги повредя, чрез изправяне и огъване в обратна посока или чрез усукване на часта излизаща от топлообменника и слизаща до долния край на вътрешното тяло?

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 22:56:33
fujitsu



Постоянен участник


как да ги изкривя без да ги повредя
там където мислиш, че ще се повредят, тръбата има пружина (виж под изолацията) и е почти невъзможо докато ги обръщаш
в обратна посока
, т.е. навън от вътр. тяло, да ги прегънеш. Само малко внимателно...
На студено трябва да замериш 4.5 бара при тази температура...
А на конусите мажат ли се с някакъв херметик?
Аз не съм и чувал че има такава смазка, пък ако има кажете какъв е.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 11 Юли, 2008 - 23:39:55
hladnia



Редовен участник


Полезна инфо.от друг форум регистрираш се и четеш.
http://www.invertorni.klimatici.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=75

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 12 Юли, 2008 - 07:51:30
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.heatme.info/montage.html
http://www.heatme.info/montag_otvor.html
http://www.heatme.info/montag_ogyvane.html
http://www.heatme.info/montag_stojka.html
http://www.heatme.info/montag_vakumirane.html

Всичко записи: 11501 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Юли, 2008 - 08:12:17
MOTOJ


Нов участник


Благодаря за съветите. След монтажа ще пиша какъв е резултата.

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 12 Юли, 2008 - 10:03:12
 