маринов


Нов участник


Климатикът е нов. При пускането вътрешното тяло тръгва нормално, след около минута изписва грешка F-6.
__________________________________________________________________
Климатик BARD KFR-35GW/ZQS - ­ грешка F8
При монтаж, при пускане на нов климатик, на режим охлаждане вътрешното тяло тръгва нормално и след около една минута, без да тръгва външното, изписва "ГРЕШКА F8".
Отворих външното тяло, за да прегледам за разкачен кабел, но всичко е наред.
Ако има някой списъкът с грешките на климатици BARD-инверторни, ще съм благодарен да го покаже.

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 18 Юли, 2008 - 22:00:18
joroklima


Постоянен участник


F6 - Indoor communications can not be accepted
F8 - Outdoor unit and IPDU communications failure

Най вероятно проблем с ipm a.
Също провери да не си объркал кабелите и дали ти е занулен контакта.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 13 Септември, 2008 - 19:22:20
VAL66


Нов участник
От: Червен бряг


joroklima , явно имаш доста информация върху проблемите с климатиците BARD KFR-35GW/ZQS
Наскоро приятел ми се пожалва че климатика му е отказал. След като отидох той сочеше грешка Е7.
Монтиран е от КОЛЕГА от София, не му е популнена гаранционна карта и човека е в невидение.КОЛЕГАТА е монтажник а не и специалист по диагностика на климатици.
Работя в бранша от1987г. но такава дезинформациа относно модела BARD не съм срещал никъде : няма произход (производител),няма централен гаранционен сервиз, няма никаква информация за него!
Моля най сърдечно за помощ относно грешка Е7 !

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 05 Декември, 2008 - 23:22:09
joroklima


Постоянен участник


Най-вероятно е заминал IPM модула.
Грешка Е7 означава, че няма синхронизация между модула и компресора.
Пробвай първо да размърдаш буксата на модула, тя е с 5 или 6 кабела на нея, може да не дава хубав контакт. Ако не стане ще ти дам телефон, на който ще се обадиш и ще ти пратят нов модул.

Всичко записи: 466 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 06 Декември, 2008 - 10:28:41
niki_kolev77



Участник


Колега ако ти трябва сервизна документация за Барда ми дай майл да ти я пратя.Общо взето няма други проблеми с този климатик освен ипм-а.Същия ипм се слага и в повечето нови инвертори на Хаиер ситуацията там е идентична
Ето ти грешките и как да го вкараш в сервизен режим

3.9 Failure indication
A.Failure indication for outdoor unit:
The red light (LED1)will flash when there is any failure happened(LED1).Otherwise, no red light is on.
The green light(LED2)will be on when outdoor unit is with electricity ,and the green light
will flash when PFC works.
B.Failure indication for indoor unit:
1. PG motor failure---F0
2. Indoor temperature sensor failure---F1
3. Outdoor temperature sensor failure---F2
4. Indoor pipe coil temperature sensor failure---F3
5. Outdoor pipe coil temperature sensor failure---F4
6. Exhausting temperature sensor failure---F5
7. Indoor communications can not be accepted ---F6
8. Outdoor communications can not be accepted ---F7
9. Outdoor unit and IPDU communications failure---F8
10. IPM module protection---F9
11. Compressor overhead protection----E0
12. IPM overcurrent protection---E1
13. IPM-EEPROM failure---E2
14. IPDU current sensor (no)---E3
15. IPM DC low voltage protection---E4
16. Abnormal communication between IPM and CDB---E5
17. IPDU synchronization failure---E6
18. IPDU desynchronizing while running---E7
19. Compressor speed up abnormally---E8
20. Board temperature too high---E9
C . ??????????)
1. Protection for compressor exhausting temperature----P1
2. Overcurrent protection----P2
3. Defrosting----P3
4. Heating overload----P4
5. Freeze-prevention----P5
Appendix:Usage for test code of remote controller
Press “Air Refresh” button on the remote controller KK23 for 5 seconds to enter test code emitting condition of remote controller. Users can change test code by the temperature up or down button and emit the code by pressing “air conditioner ” button;Press “Air Refresh” button on the remote controller KK23 for 5 seconds again to exist test code condition. When electricity comes again after power failure, the former test code becomes ineffective.
1------Test run
2------Time saving
3------Self check
4------Cancel the function of“1”?“2”?
??????
20
“3”
6------Frequency locking rated cooling point;Frequency locking rated heating point;
7------ Frequency locking rated cooling point;Frequency locking middle cooling point; Frequency locking middle heating point;
8------ Cancel the function of “6”?“7”
11-----Display indoor temperature
12-----Display indoor pipe coil
13----- Display outdoor temperature
14----- Display outdoor pipe coil
15-----Display compressor exhausting temperature
16-----Display running current
17----Indoor unit protection display

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 13 Декември, 2008 - 18:08:56
маринов


Нов участник


Проблема с Bard е imp модула той се прецаква в повечето случаи в първите 5-6 часа от работата на климатика най вече поради неизправност на ел. мрежата и незанулени контакти и неизправни удалжители.
Иначе работят добре до -5-10 градуса. Но не мога да разбера защо след -10 градуса започва да размразява на всеки 20-30 минути и не може да направи зададената му температура и в резултат СТУТ!!!!
Иначе проверих фреона датчиците

Задравих да кажа че климатиците нямат грам скреж или лед

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 30 Декември, 2008 - 23:38:24
niki_kolev77



Участник


Колега пробва ли да му включиш нагревателя да видищ какво ще стане
Иначе е нормално на 40 мин. да ти прави дефрост даже и да не е замръзнал.

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 05 Януари, 2009 - 14:21:31
маринов


Нов участник


Колега незнам модела да има нагревател ще проверя.Дали ще има някакъв ефект ако преместя датчика който е зад компресора ,но каде

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 05 Януари, 2009 - 20:16:26
niki_kolev77



Участник


Има със сигурност пуска се от дистанционното управление AUX е копчето.

Разглобих един няма нагревател опцията не е сложена

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 05 Януари, 2009 - 23:28:11
ceci


Участник


Климатик BARD KFR-35W/X1 - грешка L6
Датчици проверени, вентилатора не му се регулират оборотите от дистанционното и всеки режим работи на максимални обороти,
при превклюване на режимите спира и пак тръгва,
Показва грешка L6 след 15 секунди.
__________________________________________________________
открих проблема - прекаснат кабел на датчика на Хол на вентилатора
затова и не могат да се регулират оборотите

Всичко записи: 51 : Дата на рег-ция: Окт. 2008 : Отправено: 24 Юни, 2009 - 15:51:36
profiman


Нов участник


грешка F8 e IPM(power module).модула е същия като на инверторен хайер

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 04 Юли, 2009 - 20:52:45
kolyo



Админ
От: Русе


BARD KFR 35 GW - изключва след точно 3 минути
Изключва след3 минути работа на студено.
Налягането докато работи през тези 3 минути е 4.5 бара.
Гледах го като ндианец. Каква може да е причината, моля помагайте
fujitsu
За начало смени тръбния датчик

Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Юли, 2010 - 20:26:39
roman


Нов участник


ако имате телефон на някой от когото мога да взема IPM за BARD моля помогнете

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 18 Февруари, 2011 - 18:24:44
hladnia



Редовен участник


от когото мога да взема IPM за BARD моля помогнете
Попитай тук може и да имат.
http://www.4asti.eu/index.php?cPath=89_867

Всичко записи: 238 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 19 Февруари, 2011 - 13:54:07
frescor


Нов участник


Здравейте колеги,трябва ми платка за вътрешно тяло на BARD модел KFR-DC35.Откъде мога да я поръчам,моля за съвет.

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 07 Октомври, 2011 - 16:56:24
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик BARD KFR-35GW/ZQS - Не работи на отопление
Здравейте,въпросният климатик работи на охлаждане като поддържа изпарение на фреона 0 гр .На отопление поддържа 22 бара и тръбата при изхода на климатика е 28 гр ,на вътрешното тяло изобщо не може да се усети топлина.
Климатика е презареждане с нов фреон по везна 920гр,няма абсолютно никаква промяна в работата му.
Моля за идеи и предложения за решаването на проблема.
macromax_lbo

Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 21 Октомври, 2012 - 14:59:44
kolyo



Админ
От: Русе


климатик BARD KFR-35GW/X1 - не поема никаква команда от дистанционно
Климатика дава следния дефект:работи добре,поема и изпълнява команди от дистанционно, спира и след това не поема никаква команда от дистанционно или ресет.
При докосване на платка, спойка, клейморед с метална част отверка получава се звуков сигнал и започва да поема и изпълнява команди.
презапоих почти всичко по верига захранване, без успех. има 5V и 12V.
не намирам никаква информация за вносител или централен сервиз, за да поръчам нова платка.
някой ако има подходяща и актуална информация да помага.
алсберг

Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Юни, 2015 - 18:27:01
LUCKY_777


Нов участник


Приятели моля ако някой знае къде мога да си закупя дистанционно за въпросният климатик да пише !BARD KFR-35GW/ZQS

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2016 : Отправено: 19 Януари, 2016 - 00:44:29
kolyo



Админ
От: Русе


Във всеки магазин за радиочасти продават универсални дистанционни за климатици .

Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Януари, 2016 - 08:06:50
kayo


Редовен участник
От: Пазарджик


Аз използвам универсално с 1000 кода К-9098Е на код 064, но има и други подобни и пак на код 064.

Всичко записи: 125 : Дата на рег-ция: Май 2008 : Отправено: 19 Януари, 2016 - 19:39:14
kolyo



Админ
От: Русе


климатик BARD -грешка F3
Здравейте,преди време ми се повреди климатика и даде грешка F6.Извиках техник да го оправи,работи няколко дена и започна да показва грешка F3.
Като го включа компресора работи,духа за малко и изключва, и дава тая грешка. Какво да правя ?
Ангел Николов

Проблем с вътрешен тръбен датчик.
Aleksandars

Всичко записи: 12572 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 25 Януари, 2016 - 08:20:43
LUCKY_777


Нов участник


Проблема е там че самото дистанционно на климатика има датчик и си комуникира с климатика а универсалните поне не намерих нямат и климатика почва да не работи коректно.BARD KFR-35GW/ZQS

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2016 : Отправено: 28 Януари, 2016 - 20:25:50
 