Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 мигат жълт и зелен светодиод
gkgkey


Нов участник


Здравейте майстори
За първи пост да се оплача какъв ми е проблема
След около минута спира и мигат жълт и зелен светодиод и за да тръгне трябва да го изключа от щепсела.Иначе се управлява от дистанционното.Забелязах че когато се включи външното тяло тогава блокира

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 20 Юли, 2008 - 11:13:35
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

Според мен е мотора на вътрешното тяло.

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 21 Юли, 2008 - 21:27:43
gkgkey


Нов участник


Да прав си колега оказа се кондензаторът от 1Mf/400v който е за вътрешния мотор.Смених го и всичко тръгна.Още веднъж благодаря за насоката

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 22 Юли, 2008 - 18:57:34
kolyo



Админ
От: Русе


климатик NEO acs-hc12gw - фреон
Искам да попитам колко фреон събира климатик NEO acs-hc12gw
demon777

Всичко записи: 11472 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Юли, 2011 - 14:05:22
 