 С какъв фреон работи
anatoli lisi4kov


Участник
От: Дряново


При включване тръгват вентилаторите и компресора, след време затопля едната тръба, а капилярките замръзват, но не заскрежава вътрешния топлообменник и външния не е топъл. Мисля, че е изпуснал, но етикета е скъсан и незнам с какъв фреон и какво количество работи, за да го заредя с везната за проба. Климатика няма вентил за зареждане(технологичната тръба е заварена) и няма кранове. Моля и за информация как е най-добре да отделя двете тела за монтаж-идеята беше да го монтираме в каравана.Благодаря предварително.

att-4885db16b55b83827.JPG


Всичко записи: 80 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 22 Юли, 2008 - 16:05:26
p1



Постоянен участник
От: Сливен


на компресора трябва да пише за какъв фреон е.тези модели обикновенно изпускат от меките връзки.търси някъде около заварките

Всичко записи: 379 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 22 Юли, 2008 - 16:11:02
anatoli lisi4kov


Участник
От: Дряново


Пише че е с r22 - но остава въпроса за грамажа.

Всичко записи: 80 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 22 Юли, 2008 - 16:50:31
p1



Постоянен участник
От: Сливен


ремонтирал съм два подобни до сега и на тях не пишеше грамаж.слагай един сервизен вентил и го пълни на манометри (колкото и да не ми харесва този начин).

Всичко записи: 379 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 23 Юли, 2008 - 12:44:52
 