 Работи няколко минути и изключва външното тяло
simons


Участник
От: Бяла


Работи около 4 мин /в режим на охлаждане/ и изключва външното тяло,сякаш че си е направил температурата , а в действителност не е и след около 3 минути/колкото си е зададено за защита на компресора/ се включва отново. Няма никаква индикация на светодиодите на лицевия панел.От къде намирате датчици 5 килоома? За 10 килоомовите използвам NTC датчици от DIXELL, но 5 не мога да намеря.

Всичко записи: 99 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 21 Октомври, 2006 - 21:32:16
kolyo



Админ
От: Русе


Датчик за стайна температура 5к можеш да си направиш от два по 10к в паралел или да си купиш термистори с различни стойности и да комбинираш.

Да не би датчика да е опрял в питата ? Изкарай го отвън и пак пробвай.

Всичко записи: 12517 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 21 Октомври, 2006 - 21:51:50
 