Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик HAIER HSU-18H03/B/ - ­ фреон


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 С какъв фреон се дозарежда ?
buhona


Нов участник


Здравейте!
Може ли някой да ми каже с какъв фреон работи този модел климатик HAIER-HSU-18H03/B/ и също така двете тръби между външното тяло и вътрешното може ли да бъдат с еднакав диаметър.
предварително Благодаря.

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 22 Октомври, 2006 - 01:59:20
kolyo



Админ
От: Русе


Не знам с какъв фреон е, на външното тяло няма ли лепенка ? Според мен е на R407C :
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=8
За тръбите имаше тема :
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=32


att-453b121b15e0bpipe.gif


Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Октомври, 2006 - 09:21:04
zdrav


Нов участник


Климатика е монтиран от колега ,но собственика е ходил при колегата и той не искал да му помогне
след това дойде при мен и ми каза че климатика не изключва на по висока температура от 18 градуса и ме помоли да му сменя тънката тръба с по дебела защото му казали че от това е проблема и човек не може да го убеди че не е така.
След като му е смених го дозаредих с фреон R22, но като го включих едната тръба е топла а другата си стой студена и не духа топло
мисля че проблема е от фреона, моля някой да ми помогне за този проблем
Предварително Благодаря!

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 22 Октомври, 2006 - 19:11:50
kolyo



Админ
От: Русе


На външното тяло няма ли лепенка с вида на фреона ?
Защо не изпуснеш всичкия фреон и го заредиш наново с везна ?

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Октомври, 2006 - 19:58:01
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Според мене, ако става дума за малко количество фреон, за дозареждане на система с R407C, по-подходящ е R410a.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Ноември, 2006 - 20:42:40
sandovr


Нов участник
От: Враца


А във връзка с темата възможна ли е замяната на R407 с R22 (имам проблем с климатик General) без да се преправя нещо. Попитах колеги и те са на мнение че е възможно, но аз не съм сигурен. Ако някой го е правил моля да сподели.

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Май 2006 : Отправено: 06 Ноември, 2006 - 22:15:34
kolyo



Админ
От: Русе


Би трябвало да стане, параметрите им са почти еднакви :
http://www.service-ruse.eu/info/ref/R22_na_R407C.html
но не сме пробвали

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Ноември, 2006 - 22:22:39
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

HAIER HSU-18H03/B/ е с R 22


Интересаува ме какво стана с тоя климатик защото имам подобен проблем с едно "Chigo".
Особеното там е, че климатика охлажда сървърно помещение и му е монтиран контролер , които следи температурата на тръбата на външния топлообменник и понеже е много студено навън сега не мога да разбера дали работи. ( Контролера трябва по принцип да спира вентилатора на външното тяло при температура на тръбата по-ниска от 30 градуса) .

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Декември, 2006 - 01:00:28
miro


Редовен участник


Ако правилно съм разбрал, темературата вътре е по висока от вънка, в тъкъв случай климите не вършат работа, не са исчислени за това.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 26 Декември, 2006 - 04:04:59
kolyo



Админ
От: Русе


miro , за сървърни се ползват прецизионни климатици на които компресора е във вътрешното тяло, а на външното има само вентилатор и пресостат, който включва вентилатора при определено налягане.
Не може да се вкарва външен въздух - при затоплянето си въздухът се изсушава ,
влажността в помещението пада под допустимата и има опасност от поява на статично електричество.

nebelservice , зимата не му и трябва да включва Има ли нагревател на картера ?
В зимния комплект влиза също и нагревател на картера на компресора.
Ако климатика не работи продължително време, в най-студените части на агрегата се натрупва течен фреон.
През зимата това е външното тяло на климатика, в което най-голяма топлинна инерция има компресора.
Затова при продължителни спирания е възможно натрупване на течен фреон в компресора.
Това води до увеличаване нивото на маслото в картера, което може да доведе до попадане на течност
в компресора, а при пускане на бутални компресори произтича кипене и изнасяне на маслото от картера, което води до повреда на компресора.
Нагревателя на картера осигурява по висока температура на компресора, в сравнение с другите елементи на външното тяло и осигурява леко пускане на компресора през зимата.

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Декември, 2006 - 10:55:06
miro


Редовен участник


sori,мисля че разговаряме за обикновен.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 26 Декември, 2006 - 19:03:17
kolyo



Админ
От: Русе


To Chigo-то май си е най-обикновенно, ама са го пригодили някакси

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 26 Декември, 2006 - 19:09:27
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Така си е . Бе з да влизам в излишни спорове искам да отбележа че в режим на охлаждане климатика изсушава въздуха ( кондензния маркуч нали е за това, да отвежда влагата ).

В това сървърно помешение за което става дума има 5 РАК-а и UPS, който поддържа захранването на сигурно 50 компютъра. Без климатиците температурата в помещението се покачва с 1градус / 5 мин. И при достигане на 25 градуса писва аларма.

Работят две осемнайски CHIGO еднакви.

Проблемната беше с развита капачка на сервизния вентил и изтекъл фреон. Вакуумирах системата и я заредих с везната.

Тръгва нормално за няколко минути и на топло и на студено, но без да спира компресорът, процеса се загубва. Прецакан е сервизния вентил и не ми се слагаше пак манометър. Понеже се изнервих външното тяло е на много шибано място се отказах за момента и агитирах клиента за сваляне телата, за махане на контролери едно друго, крана на газовата страна със сервизния вентил също е за смяна и тогава да се изясни какво точно се случва.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Декември, 2006 - 20:13:17
miro


Редовен участник


Темата ми стана интересна; според мен проблема се състои в следното;
В разликата на външната и вътрешната темература, в случая темературата на кондензация рязко пада и от там температурата на изпарение , и компресора минава на течна фаза и се обледенявя ,
вероятно компресорите работят постояно защото не могат да свалят темературата.
Климата е изчислена да работи средно за R22 на 0 градуса изпарение и на 55 градуса кондензация целзии .
Със спирането на външния вентилатор се цели повишаване на кондензацията , но това е времено явление.
Може да звучи смешно но му спри външния вентилатор и го завий с нещо и му вкарай вътре една духалка да го затопли и мисля че ще има ефект или по точно проблема не е във вашия телевизор според мен.
Не си прави кушия да сваляш телата , не е срамно да се откажеш.И споко с луди и пияни най трудно се работи.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 28 Декември, 2006 - 04:35:37
kolyo



Админ
От: Русе


miro, все пак не ми е много ясно защо климатика не може да работи при тези условия, след като всички хладилни камери си работят нормално , а и на тях компресорите им са отвън.
Пък и ние поддържаме доста такива климатици, всичките са на R22 или на R407 (разликата е само че компресорите и ресиверите са във вътрешното тяло) и не сме имали проблеми през зимата.

Между другото съм срещал и подобни "побългарени" модели с ТРВ , но икономията е майка на мизерията.

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Декември, 2006 - 10:07:09
miro


Редовен участник


kolyo,разговаряме за обикновен битов климатик, които работи при горе споменати те условия.
В инструкциите за ползване на битов климатик са дадени при какви вътрешни външни температри могат да се използват, съответно но на охлаждане и на отопление.
Пнеже не извършвам монтажи в момента, нямам такава да ти цитерам точно, ако имаш възможност напиши даните за въпросното CHIGO. Хладилните камери работят по друг начин , имат ТРВ и Ресивер , които от части компенсират температурните разлики.Например една + камера при -5 гр. външна температура кога ще включи компресора и колко време ще работи за да свали температурата,за това нямат проблеми.Във затворени единични помещения които искат постоянен микро климат като горе споменатото наи удачни са подобни на старите Български шкаф климатизатори,на които всичко им е вътре а кондензатора им е с водно онлаждане.Не съм инжинер но мога да напиша десертация по темата.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 29 Декември, 2006 - 01:47:30
kolyo



Админ
От: Русе


Май говорим за едно и също :
http://prec.com.ru/
http://www.airclimat.ru/raz_info/b_cond/airclimat_precizionnye/
Прецизионни климатици
Прецизионните климатици са климатици от шкафен тип и имат много тясна област на приложение — компютърни зали, телефонни централи, мобилни централи, прецизни производства.
Имайки много добра надежност, тези климатици могат да поддържат с висока точност не само зададената температура (± 1 °C), но и влажността на въздуха (±2%). Друга отличителна черта на прецизионните климатици е възможността за работа в широк температурен диапазон на външния въздух (долна граница на експлоатация - до минус 35 °C).

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Декември, 2006 - 02:24:47
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

След като му е смених го дозаредих с фреон R22, но като го включих едната тръба е топла а другата си стой студена и не духа топло
Климатика се държи и на топло и на студено по един и същи начин колеги, нещо като запушен хладилник:

На топло: Обезкрежава, включва вентила, затопля вътрешното тяло и включва вентилатора, след около 5 - 6 мин налягането явно пада и температурата на вътрешния топлообменник пада.
На студено : Тръгва си нормално компресора след 5 - 6 мин. работа обаче се дига изпарението и спира да охлажда.

Проблем: не можех да сложа манометрите без да го източа целия. Не мога да пусна вентилатора на външното тяло, защото има контролер , който не е ясно дали работи, но според мене понеже температурата на вън е около 0 градуса просто не включва .

Парадокс? На два метра вляво другия климатика си работи нормално на студено без да включва перка на външно тяло.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Декември, 2006 - 20:37:51
p1



Постоянен участник
От: Сливен


Климатик HAIER HSU-18H03(B) - работи 2мин. и спира
здравейте колеги.въпросния климатик се държи много странно.
външното тяло тръгва и работи различно 1-2 мин. и спира , след 2-3 мин. пак се включва и така постоянно. ако реши може да работи нормално цял ден. лошото е че не отчита никаква грешка.
някои знае ли стойностите на датчиците на този модел , че да го започна отнякъде.

въпросния климатик работи нормално когато е топло навън.стане ли студено не иска.

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 06 Декември, 2010 - 14:59:51
kolyo



Админ
От: Русе


Тръбния датчик не е ли 20к ?

Всичко записи: 11379 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Декември, 2010 - 15:55:03
p1



Постоянен участник
От: Сливен


не знам kolyo.стария го премерих около 10к.външните бяха 12-12-68к.изчетох му сервизното но не намерих никакви стойности за датчиците и затова попитах тук.

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 06 Декември, 2010 - 22:21:04
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик HAIER HSU-18H03/B/ - ­ фреон [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net