Климатик HAIER HSU-09hd03/r2 - ­ спира


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
panda


Нов участник


некоректна работа на датчика за температура на вътрешното тяло
при достигане на зададената температура на отопление от дистанционото не изключва
температурата в помещението я меря с електронен термометър
температурата на изхода на тялото е 48-51 градуса
зададената температура е 23 градуса , външната е +7 градуса.
температурата я измервам на 70-80 см от пода при намаляване на температурата от дистанционното изключва

На охлаждане изключва.

климатик хаиер HSU-09H03R2(DB)
климатик хаиер HSU-09H03R2(DB) , инвертор не тръгва външното тяло
компресора работи около 15 сек и спира но не от защита
не тръгва и на топло и на студено
във външното тяло червения светодиод мига 3 пъти и започва да свети постоянно тръгва компресора и след 10 сек спира светодиода светва 4 пъти и гасне
на вътрешното тяло свети само power
___________________________________________________________
компресора тръгва и светва operate като спре компресора operate гасне

Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 21 Септември, 2008 - 12:15:42
kolyo



Админ
От: Русе


Да не би да си разменил местата на датчиците във вътрешното тяло и да изключва от температура.

Виж дали не прекъсва захранването към външното тяло.

И огледай датчика за температура във вътрешното тяло - може да е опрял в питата.

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 25 Септември, 2008 - 23:59:14
fujitsu



Постоянен участник


panda Като включиш на студено турбината развърта ли?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 26 Септември, 2008 - 02:19:31
panda


Нов участник


климатика си работи оказа се ниско напрежение на мрежата

Всичко записи: 11 : Дата на рег-ция: Септ. 2008 : Отправено: 28 Септември, 2008 - 08:48:33
kalki


Нов участник


Климатик HAIER HSU-09hd03/r2 - ­ спира
на външното тяло мига диода LED02 12- пъти и спира - това се води IPM protection - така пише в едно сервизно упътване.
Това с напреженията така ли трябва да бъде - защото пише в това сервизно упътване че когато е натоварен компресора напрежението трябва да е 310V

Компресора е работещ от Panasonic inverter (от едно време) този на хайер-а се беше скапал от това непрекъснато тръгване и спиране.
Интересното е че потребителя не е разбрал за това странно поведение на компресора - все пак е потребител - и така си върши работата но ще изгори и този компресор.

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Юни 2010 : Отправено: 29 Юни, 2010 - 17:55:58
kolyo



Админ
От: Русе


IPM може да купиш от Роял :
http://www.royal.bg/service/index.htm

Всичко записи: 11470 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Юни, 2010 - 18:17:08
kalki


Нов участник


Смених IPM и вече всичко е 6 Мерси за съветите !?
Сега да задълбаем малко с тоя IPM - нали сме специалисти. Вече съм обелил силикона от платката и съм решил да търся повредата - платката има и конвенционален и повърхностен монтаж на елементи . И 2-3 големи транзистора - тези които греят? Все пак да поправим модула е по интересната задача?
Според вас колеги кое е изгоряло ? Мен ме съмнява единия транзистор но кажете и вие някое мнение

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Юни 2010 : Отправено: 30 Юни, 2010 - 19:47:32
ivailo78



Участник
От: Бургас


на почти всеки изгаря нещо различно от интегрални схеми до транзистор съпротивления и други
не си прави труда да го правиш този модел са ненадеждни да не кажа пълни боклуци.Сменил съм над 20 вече такива и даже грешките които дава са все различни

Всичко записи: 95 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 02 Юли, 2010 - 20:17:17
kalki


Нов участник


след като разбрах че един транзистор струва 22 лв . по безболезнено е да смениш модула благодаря на всички