Климатик Nodstar kfr-35gw agx1c ­ грешка F7


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
modac



Супер участник
От: София


Колеги моля ако някой знае какво е тази грешка да сподели,благодаря.

att-48e79f560e28035GW.jpg


Всичко записи: 590 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 04 Октомври, 2008 - 19:25:04
kolyo



Админ
От: Русе


NODSTAR KFR-35GW/AGX1c не е ли CHIGO
http://www.chigogroup.com/en/products_look.asp?id=1029
http://www.chigogroup.com/en/Manu/TROUBLE%20CODE.pdf

E7 - outdoor feedback fault
1 . Check whether the winding resistance and operation current of the compressor are normal
2 . Check whether the high and low pressure is normal when the unit is running.
3 . Check whether the indoor and outdoor wiring is right; when it is wrong, connect them again according to the circuit diagram
4 . Check whether the contact of the inserter on the circuit board and the connection are well, otherwise repair.
5 . Check whether the signal feedback wire is disconnected, replace or connect the feedback signal wire.
6 . Check whether the supply power is phase-lacking or phase opposition.
7 . Check whether the AC electromagnetic contactor is well.

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Октомври, 2008 - 19:42:55
modac



Супер участник
От: София


Много благодаря

Всичко записи: 590 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 05 Октомври, 2008 - 13:49:56
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Nodstar kfr-35gw agx1c ­ грешка F7 [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0678 ]   [ Gzipped ]