на отопление не работи турбината на колоната |
|
|
|
lichkata
Редовен участник От: Горна Оряховица
|
|
|
|
имам голям проблем с тази колона. на другите режими работи, но на отопление не ще да завърти турбината. всички платки и датчици смених но без външното тяло и ефекта е същия. помогнете ако знаете нещо
Външното тяло работи но само вътре не тръгва и то само на отопление го прави |
|
Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 08 Ноември, 2006 - 21:38:30 |
|
|
|
|
|
|
Турбината се включва от датчика на тръбата(изпарителя) на вътрешното тяло при достигане на определена температура. |
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 08 Ноември, 2006 - 21:44:18 |
|
|
|
|
|
|
Ако управлението на турбината е с релета, дай накъсо контактите на едното реле за проба. Провери ли кондензатора на турбината - да не би да си е занижил параметрите ? |
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Ноември, 2006 - 21:45:23 |
|
|
|
|
|
|
Аз имах проблем с едно NEO такъв. Оказа се че точно тръбата където е закачен датчика е запушена - само тя и не се затопля. На третия сменен датчик се сетих все пак да я пипна и нея |
|
Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Ноември, 2006 - 00:08:10 |
|
|
|
lichkata
Редовен участник От: Горна Оряховица
|
|
|
|
оказа се от външната платка сменихме я и се оправи но много нерви и разправии ни костваше |
|