Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик MIDEA MSG-12HR - спира


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Изключва на отопление
Фклима


Нов участник


Климатик MIDEA MSG-12HR при включване на отопление заработва нормално. След близо 10 мин. работа про вдигане на налягане 23bar. изключва. След 1-2 мин. включва отново, но много бързо вдига налягане и отново изключва.
След втория такъв опит да заработи светват лампи "OPER." и "PRE.-DEF".
Двата датчика са здрави. Напрежението на мрежата е нормално при работещ компресор .
Моля за насоки, къде да търся проблема.

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 10 Ноември, 2008 - 09:13:52
kolyo



Админ
От: Русе


светват лампи "OPER." и "PRE.-DEF"
светят или мигат ?
Да не би да е презареден ?

att-4917e211dc899HR.gif


Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Ноември, 2008 - 09:26:09
Фклима


Нов участник


Фреон R22, в състояние на покой налягането е 7 bar. Климатика е монтиран преди 3 или 4год. Доколкото разбрах до сега май не е бил ползван на отопление защото се намира в курортно селище. На охлаждане ми твърдят, че не е имал проблеми. На режим охлаждане компресора не включи. Чаках го някъде около 10-12 мин.
Лампите светеха постоянно. Напрежението което се подаваше от платката към външното тяло беше под 200V. Това нормално ли е?

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 10 Ноември, 2008 - 09:43:02
kolyo



Админ
От: Русе


Напрежението което се подаваше от платката към външното тяло беше под 200V. Това нормално ли е?
Не е нормално - и там трябва да отиват 220 волта.

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Ноември, 2008 - 13:06:00
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Смени кондензатора на компресора.

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 10 Ноември, 2008 - 16:45:39
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик midea msg 12 hr - мига PRE-DEF
климатик midea msg 12 hr , включен на оxлаждане , а сутринта не работи, а мига червен диод над , които има надпис PRE-DEF .
не се влияе от дистанционо или изключване от контакта .
ytre

Турбината върти ли се на ръка? Възможно е и тръбен датчик да е е дефектирал...
fujitsu

Смени тръбния датчик(10к)

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Август, 2011 - 19:01:24
dmironov


Участник
От: Габрово


И според мен е тръбния дачик на вътрешното тяло , по-добре го смени с нов и пробваи пак как работи .

Всичко записи: 96 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 15 Август, 2011 - 08:54:46
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Midea MSG12HR - залепнало реле
Здравейте колеги,
Странен проблем, включваме щепсела в контакта, климатика индикира че е под напрежение ОК. Пускаме го на топло работи нормално, спира външната перка ОК, но перката не тръгва отново... (тръбна сонда). Спирам климатика от дистанционното всички процеси прекратяват, но един остава, компресора работи до момента в който не го спрем от щепсела. Ето и снимка след ден работа
http://img51.imageshack.us/img51/4506/lbat.jpg
Предполагам че е реле но не беше залепнало. Подмених го все пак. Други предложения?
Поздрави!
BulStore

Това им е болката.Щом си го сменил вече ще работи нормално.
СТОЯН
С времето котвата на релетата се намагнетизира и не могат да отлепят
ако се подаде променливо напрежение на бобината от трансформатор, или се разменят изводите на бобината котвата се размамагнетизира
Но най добре е да се заменят с нови

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 06 Декември, 2013 - 21:20:08
BulStore


Участник



Всичко записи: 75 : Дата на рег-ция: Яну. 2013 : Отправено: 07 Декември, 2013 - 07:58:01
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик MIDEA MSG-12HR - спира [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

  BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0508 ]   [ Gzipped ]