Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик OSAKA CH-12-JV - ­ ­вентилатор


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Не спира външния вентилатор
artech


Нов участник


Проблема е следния
в режим на отопление перката на външното тяло не се изключва, климатика вдига налягане и сработва кликсона.
Като загрея тръбния датчик със запална (внимателно) перката изключва и като се охлади включва.

Датчика е подменен. Фреона е по норма
_______________________________________________________________________
откъде мога да си купя датчик 15к ?
Или мога ли да ползвам друг с добавено съпротивление към него, защото пробвах с 5 ком и с 10 не става?

Всичко записи: 26 : Дата на рег-ция: Авг. 2008 : Отправено: 20 Ноември, 2008 - 08:08:34
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Пробвай да смениш мястото на датчика, ако случайно има запушване и не се нагрява достатъчно тръбичката.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Ноември, 2008 - 09:58:56
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


Нека и други колеги да си кажат мнението но мисля че датчика трябва да е 11-12 килоома.Много е важно налягането да не преминава 25 бара.Ако е старо и си го заредил по везна изхвърли малко фреон.

Всичко записи: 250 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 20 Ноември, 2008 - 19:22:58
kolyo



Админ
От: Русе


artech , с 5к датчик вентилатора трябва да спира.
Трябва да се провери платката

Или сложи термометър на мястото на датчика и гледай каква температура показва - може да не е достатъчна.

Всичко записи: 11423 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 21 Ноември, 2008 - 08:00:47
BaHko


Нов участник


търси си проблема в хладилната част или мести датчик по към входа на питата (не е умно решение)

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 01 Декември, 2008 - 22:11:30
p1



Постоянен участник
От: Сливен


ако става дума за старите JV-та със светодиодната индикация са 15кОм.

тези машинки винаги са си били с 15кОм. и изключват на около 24-25 бара.
а питата равномерно ли се затопля или първо в горния край

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 01 Декември, 2008 - 23:43:48
artech


Нов участник


Проблема решен
1. Датчик - 15 кОм
2.Сменена капилярка - климатика работи като "момченце"
Мерси на всички за помоща

Всичко записи: 26 : Дата на рег-ция: Авг. 2008 : Отправено: 17 Декември, 2008 - 23:13:17
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик OSAKA CH-12-JV - Вдига ­ високо налягане
Оплакването на клиента е че не работи на повече от 24 градуса в режим отопление. Проблема е следния в режим на отопление перката на външното тяло не се изключва, климатика вдига налягане над 27 бара и сработва термозащитата на компресора.
Като загрях тръбния датчик със запалка перката изключва и като се охлади включва. Датчика беше 10 Ком смених го с друг 10 ком за проба ефекта е същият.
От тази тема пробвах с 15 ком пак не изключва, поставих му 5 ком вентилатора започна да изключва на 22 бара и да се включва на 15-15.5 бара, добавих му 500 ома последователно на датчика и в момента спира на 24.5 и се включва на 19 бара. Въпроса ми е да го оставя ли така да си работи или да ровя по платката за евентуален проблем?
Платката на вътрешното е сменяня преди 3 години след удър от 2 фази и от тогава работи по този начин.
Георги Стоичков

Всичко записи: 11423 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Октомври, 2010 - 20:30:07
turboie



Постоянен участник
От: любимец


след като си го настроил да работи в норми по добре го остави така платката едвали щея оправиш а дая сменяш с нова след като работи сега ниама смисал

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 01 Ноември, 2010 - 07:25:27
Георги Стоичков


Редовен участник
От: Пловдив


Така и направих за момента работи без проблеми с 5 ком датчик.

Всичко записи: 249 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 02 Ноември, 2010 - 09:36:30
Kristina


Нов участник


Климатик OSAKA CH-12-JV - ­ ­вентилатор
Имаме проблем с климатика Осака CH-12-JV Проблема е следния климатика ми е от вкъщи там си работеше идеално нашите ми го дадоха да го ползвам монтирахме го прекарахме му фриона обаче не върти външния вентилатор на никоя програма.
От вътрешното тяло под капака има копче автоматичен режим пуснахме го на него и след 20-30 мин завъртя перката оставихме го така с мисълта че работи, пуснахме на охлаждане и край до там не се завърта. И то на никоя друга програма. Токовете са вързани правилно.
Моля ви за отговор ако знаете какъв е проблема че да не завърти повторно?

при демонтажа фриона е бил във външното тяло когато го монтирвахме човека го пусна и направи вакум... след това сложихме кабелите както трябва и го пуснахме...
от външното тяло се чува такъв звук като на хладилник да брамчи... обаче перката не тръгва
пуснахме на автоматичен режим и след 20-30 мин тръгна и с мисълта че е добре пуснахме охлаждаща програма и не иска да върти а тоя звук от хладилник както трябва да е го има обаче не върти чудно защо на оная програма завъртя на тая не.

Като побутнем перката с отверка не тръгва.
Когато е изключен пробвахме върти се нормално не е да кажеш че нещо му пречи добре е но когато е включен не работи

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 29 Юни, 2012 - 12:42:17
kolyo



Админ
От: Русе


Да не би да сте разменили кабелите на вентилатора и четирипътния вентил ?
Когато компресора работи, вътрешното тяло духа ли студено ?

Всичко записи: 11423 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Юни, 2012 - 12:51:42
Kristina


Нов участник


За кабелите има една схема на вътрешното тяло под капака за свързване на кабелите те и за външното тяло също ли се отнасят...
не знам дали сме ги объркали, обаче не духа студено.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 29 Юни, 2012 - 12:57:32
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


Ако е от старите модели е с външна платка и кабела е с 4 жила.Няма как да се обърка.Ако е от новите модели е без външна платка кабела е петица и може да са объркани но вътре трябва да духа топло когато работи компресора.
Стария модел е с тези дистанционни
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=arx1340975120o.jpg
или това
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=bwy1340975565y.jpg
Новите модели са с това
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.php?id=klz1340975366t.jpg

Всичко записи: 250 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 29 Юни, 2012 - 15:47:34
Kristina


Нов участник


Кабела е с 4 жила уж не сме го объркали както трябва да е а дистанционното е като сълза...
а когато го пуснеш климатика духа топло и се качва температурата.

Имаме дистанционно и когато го пуснем е на програма охлаждане - "снежинка".
______________________________________________________________________
Най накрая разбрахме какво е .... от кабелите е както трябва са били сложено но някак са се допирали и давали смущения това била цялата работа.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юни 2012 : Отправено: 29 Юни, 2012 - 16:17:20
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик ОСАКА CH-12-JV - ­турбина
моля ако някои може да побликува схема на свързване на ел. мотора на вентилатора на вътрешно тяло на ОСАКА CH-12-JV.
bobi1946

Мотор с пусков кондензатор.Трябва само да знаеш коя е пусковата намотка.
ДИЧИ
Схемата на свързване е нарисувана на мотора

Всичко записи: 11423 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Февруари, 2013 - 12:27:56
 