Климатик Midea MSF3-12HR - ­ изключва


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Изключва и след 3-4 мин включва
siso92


Участник


Климата е на 2 год и половина и освен тракане на вентилатора на вътрешното не е имал дертове,даже миналата зима на -20 гр. външна не е свалял под 45 гр. изходящия въздух.Но сега започна с много измислен режим-работи 5 мин,спре с изключване на вентилатора/на вътрешното/,после след 2-3 мин тръгва като светва дефрос,размразява за 1-2 мин и почва да духа топло.Отделно на 1 час си прави пълен цикъл на размразяване.Бях го пуснал на 24гр и мислех,че са му малко,но на 26,28гр-пак същото.А иначе дига температура на изходящия до 60!!! гр.
Хич не ги разбирам,дайте,моля,някаква идея или да ходя до сервиз.
______________________________________________________________
Действително размразява отвън-теква и вдига пара и то на всеки 10 мин.и отделно пълен цикъл на около час.
______________________________________________________________
И зиме и лете го държа на 24-26 зададени гр. и средно/второ/ниво на вентилатора.Моите Мидеи са на три степени и автоматична на вентилатора.

Всичко записи: 57 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 26 Ноември, 2008 - 12:41:09
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Нищо му няма! Първоначалното светване на червената лампа показва, че навън работи, но вътре не тръгва още турбината, защото тръбите са студени!

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 27 Ноември, 2008 - 09:59:20
Гост


ОТСТРАНЕН


Климатика си е наред това светване на пре-деф индикатора за минута показва че е в режим топъл старт тоест тръгва външното тяло и след като затопли питата тогава тръгва вентилатора.
____________________________________________________________________
Я отвори капака и кажи каде е датчика за температурата?
Ако е на една пласмаска хванат за питата извади го от тази пласмаса и го премести в дясно извън филтъра и виж как ще се държи.

Отправено: 27 Ноември, 2008 - 20:04:36
siso92


Участник


Отвън всичко си работи,спира и не фъска/освен на пълния цикъл на размразяване/.
Вътрешното не работи, свети зелената и червената/дефроз/, а отвън вдига пушилка/кат на размразяване/ и работи и хоп вътр тръгва.
А когато му е пълния цикъл размразяване-спира вън, размразява, спира, обръща, тръгва пак външното и след малко вътрешното с малко пара.
А датчика е забит в питата и вързан с свинска опашка , не пипам да не прецакам нещо.
За вентилатора на външното-няма как да го видя,на ковти място ми е.
__________________________________________________________________
Чупих го от включване и изключване от всички видове копчета и контакти, сложих го на 30 гр. и живна,
ама е жега-почти не изключва. Ами така ще я караме.

Всичко записи: 57 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 29 Ноември, 2008 - 19:20:45
Гост


ОТСТРАНЕН


Извикай си техник имаш тръбен датичк за смяна и ще спира когато размразява.
И датчика със свинската дето е го измести отстрани извън питата и филтъра.

Отправено: 29 Ноември, 2008 - 19:25:45
siso92


Участник


Airclima,спира вентилатора на вътрешното,ама чак като изключи външното,за да обърне и загрее питата вътре,това го прави откак е сложен,та мислех,че такава му е програмата.
Кажи повече за тоя датчик,имам един авер,който се занимава с такива работи, та конкретно да му кажа и да го прикоткам дойде. Благодаря!

Всичко записи: 57 : Дата на рег-ция: Окт. 2007 : Отправено: 29 Ноември, 2008 - 20:25:18
kolyo



Админ
От: Русе


А иначе дига температура на изходящия до 60!!! гр.
siso92 , климатика ти не работи добре, защото вътрешното тяло е мръсно - затова и вдига висока температура
Обади се в сервиза да му направят профилактика

___________________________________________________________
Сложи турбината на AUTO
А режима на "топло"

Всичко записи: 11430 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Ноември, 2008 - 20:35:02
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Midea MSF3 - ето я ­ схемата
Дълго я търсих и накрая я намерих. Описани са модификациите CR и HR
MSF3-07-12CR_07-12HR
Сравнително точно е описанието и схемата на платката.
Както си работи климатикът и в един момент спира и започва да мигат трите светодиода на панела. Това означава "No over-zero signal", но как се оправя - ще мисля. Ако някой е имал такъв проблем може да сподели.
atanas_ko

Всичко записи: 11430 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 11 Декември, 2010 - 01:46:05
broicov



Нов участник


Здрасти и аз имам такъв проблем с MSG само че. Обаче сам видел че компресора не иска да стартира всеки път само избучи а повечето пъти си стартира и като направи 3 опита дава грешката.С нов кондензатор е.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 15 Декември, 2010 - 20:55:59
 