 Не работи нормално на режим топло
dmironov


Участник
От: Габрово


Здравеите колеги . Ако някои се е спречквал с тоя модел климатик да даде някакав съвет . Климатика по принцип работи .
Като му вдигна температурата от 19 на 22 градуса работи но не изключва никога като намаля температурата на 19 градуса изключва и повече никога не включва .

Всичко записи: 98 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 02 Декември, 2008 - 19:43:21
velpan


Нов участник
От: Бургас


Климатик CROWN CG-12A410 LIQ - ­ грешка E7
нищо не ми трагва след 5 мин ми изписа е7 нито вентилатори нищо
не огледах платката, но ми приличаше на osaka sbp

не съм го пробвал на "вентилация" . възможно ли е да е някои датчик ?
не знам колко килоома трява да са , нямам никаква литература за crown

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 03 Януари, 2011 - 13:19:07
kolyo



Админ
От: Русе


Да не би да е за конфигурационен код ?
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=5&topic=162

Ми замери датчиците и ще разбереш дали е от тях
Или са 5к или 10 к

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Януари, 2011 - 13:24:24
ivailo78



Участник
От: Бургас


погледни външната платка отдолу често се случва да има лоши спойки и то доста лоши- направо да кажа почти липстващи

Всичко записи: 98 : Дата на рег-ция: Март 2010 : Отправено: 03 Януари, 2011 - 21:05:01
Joro66


Нов участник
От: Бургас


Климатик crown CG 12A410 LIQ - грешка F6
Климатика се оказа с липстващо SPDU 35AC01. Попаднаха ми две от HAIER, обаче са с различни серийни номера. Единият не развърташе и се оказа прекъснати токови резистори 1 ом във веригите на IGBT-тата, след замяната им и двата модула работят еднакво - развъртат за 10-15 сек и изписва F6. До колкото разбрах грешките на тези крауни са като при климатиците BARD, т.е. : "Indoor communications can not be accepted ---F6" При откачане на комуникационния кабел м/у двете тела, грешката пак е F6, само че не развърта.
Проверил съм оптроните и всички елементи покрай тях. Един диод ме съмняваше 1n4007, но замяната нямаше ефект. Къде да се насочвам да търся, евентуално?
___________________________________________________________________________
След доста умуване открих проблема - две слюдени кондензаторчета на платката на външното тяло във веригата на комуникацията имаха утечка. Поиграх си да сваля частите от схемата заключени между двата оптрона за да ми се изясни принципа на работа. Качвам я, евентуално ако на някой му потрябва. Двата кондензатора бяха 30пф и 1000 пф. За всеки случай смених и този който е 470 пф.
https://postimg.org/image/bbcv6os0x/

att-57a20a9e9787a410.jpg


Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Юли 2016 : Отправено: 03 Август, 2016 - 17:49:53
 