Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик Panasonic A12BKP - ­ компресор


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Охлаждане на компресор
Zunin


Нов участник
От: Стара Загора


Става въпрос за климатик Panasonic A12BK5.
След стартиране машинката си тръгва и работи в режим отопление около 10-15 мин.и спира.Оказа се,че компресора прегрява и изключва кликсона.
Една от причините за прегряване може да бъде недостатъчно количество фреон,по-висока консумация на компресора или механичен дефект в него.
Температурата на въздушния поток на вътрешното тяло беше 43гр.
Понеже се бе стъмнило и не можах да замеря съответно тока и налягането

Колко може да е критичната утечка на фреона в един климатик,след което компресора остава без охлаждане и прегрява.

Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 15 Ноември, 2006 - 22:55:17
kolyo



Админ
От: Русе


не можах да замеря съответно тока и налягането
ами като ги замериш, ще говорим

Компресора може да прегрява и при нормално налягане, ако е замърсено външното тяло.

Всичко записи: 12553 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 16 Ноември, 2006 - 00:29:00
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Аз днес мерих една осемнайска Samsung .... и тя така работи около 10 мин и "кликсонира" при ток около 80% от номинала (6.9 А). Мисля че вдига високо налягане ( над 26 атмосфери с R22 е ) и смятам да я свалям и да я мина на пароструката.... ?

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Ноември, 2006 - 19:40:22
Zunin


Нов участник
От: Стара Загора


Проблема с Панасоника е вече ясен-компресора е пътник.

За Самсунга-Ако са задръстени телата добре ще е пароструйка,ама ако вдига налягането много бързо то проблема може и да е друг.

Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Авг. 2006 : Отправено: 20 Ноември, 2006 - 22:36:31
petko


Редовен участник
От: София


Провери дали не е презареден ... източи му фреона и го зареди по кантар...

Всичко записи: 167 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 04 Декември, 2006 - 22:21:58
veselin koev


Нов участник


Колегата Петко мисля че ти даде най точен отговор, с едно допълнение-смени филтър-дехидратора, съмнява ме, че имаш запушване.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 11 Януари, 2007 - 12:20:55
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Panasonic A12BKP - ­ компресор [Страници (1)]



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net

[ Script Execution time: 0.0294 ]   [ Gzipped ]