Климатик HAIER ­ HSU-12RU03/R2(SDB) - грешка F7


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 появява се F7 - pressure protection
emin4ev



Участник


Климатик HAIER ­ HSU-12RU03/R2(SDB) с фреон R410A , на около 3 години.
Първата зима е работил прекрасно, но след това се появява проблем.Започва да изключва външното тяло.Но това става само при високо налягане(на топло, при режим студено е добре).
За около 5-6 минути качва добре (до към 26-28 бара, но след това за 2-3 секунди обръща манометрите до краи и вън изключва, а вътре Е7
Зареден е на ново с абсолютна точност.
_________________________________________________________________
грешката всъщност е F 7 ама го пратих на софия в роял.да си го правят те.като разбера какво му е ще пиша.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 18 Декември, 2008 - 12:17:39
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Според мене ще ти го върнат този климатик , защото вероятно проблема е във вътрешен тръбен датчик.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Декември, 2008 - 10:47:35
emin4ev



Участник


Здравейте отново!Проблема ми с тоя климатик си остава.Върнаха ми го от София с обяснението че на климатика нищо му няма.
Закачих го наново, смених вътрешния тръбен датчик , работи 10 минути, докато набере и ми показа грешка Е 7.
Дайте идеа какво може да е.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 23 Януари, 2009 - 18:02:48
ceci


Участник


имаш частично окасил драиверен транзистор в силовия модул
смени модула , не е до никакви датици . Хаерите от това страдат.
късмет

Всичко записи: 51 : Дата на рег-ция: Окт. 2008 : Отправено: 23 Януари, 2009 - 18:55:04
emin4ev



Участник


Нищо чудно да е това защото климатика е имал този проблем преди.
Но понеже не съм го слагал аз и досега друг го е ремонтирал затова разчитам да ми дадете съвет.
благодаря за досегашните, а ако някои има друга идея да пише!

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 23 Януари, 2009 - 19:11:34
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

E7 Pressure protection It is not available for these two models

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 24 Януари, 2009 - 19:05:23
emin4ev



Участник


Здравейте,тоя климатик ме побърка!Веднъж работи 15 мин. и прави грешка,после изобщо не тръгва вътрешното тяло и пак същата грешка.Прави каквото си иска.Пишете нещо!

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 26 Януари, 2009 - 18:44:11
WOLV



Нов участник
От: Бургас


да не е запушване ?
провери ли електронното трв

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 26 Януари, 2009 - 20:26:57
paraponcho


Нов участник


проблема е прехвълянето на сигнала между дистанционното и вътрешното тяло,пробвай с дръго дистанционно,някакви лампи мигат ли ,или провери приемника

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 27 Януари, 2009 - 19:19:04
emin4ev



Участник


Ами тои е с дисплей и единственото което мига е Е7.Възможно ли е това с дистанционното,защото не ми е хрумвало такова нещо?Инъче то си работи добре.А вчера колегата ходи на място и е отворил външното тяло.Изключил и включил датчика за високото налягане и климатика работил около 15 минути нормално.Затворил го,пуснал го и пак направил грешка Е7 почти веднага.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 28 Януари, 2009 - 09:50:55
RICH


Нов участник


Проверете в какви граници е ампеража .
Оптималните параметри са написани на капака на външното тяло

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 09 Февруари, 2009 - 19:15:48
profiman


Нов участник


F7 означава че има проблем с външна платка.Колко пъти мига диодчето на външната платка?това е от голямо значение

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 11 Февруари, 2009 - 08:16:00
emin4ev



Участник


Грешката е Е7.Досега бях при тоя климатик и пак се мъчихме с колегата да разберем какво му е,но пак без резултат.

(Добавено)
Работи около 5 мин. и външното тяло изключва.Вътре продължава да духа и никаква грешка не прави.После го пускам,работи 5 мин.,светва Е7 за секунда и вън изключва.Абе всеки път различно се държи.Ккво да го правя,кажете?

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 11 Февруари, 2009 - 17:29:54
аб



Редовен участник
От: Варна


само външното тяло ли прати в София или целия

да не би да има студена споика някаде на вътрешната платка около датчиците. щом всеки път различно се държи
е7 явно отчита претоварване ако си пращал външното само проблема остава да е вътре

ако все пак са му обърнали внимание те са малко ...
пращаш го за компресор , те сменили четирипатен идва след 3 месеца
туи преди 3 години пред клиента ти си на панделата

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 11 Февруари, 2009 - 18:21:23
emin4ev



Участник


Здравейте!Най-после се оправих с тоя климатик.Поръчах платка за външното тяло,смених я и готово!Дано повече не ми се налага да се разправям с него.Благодаря на отзовалите се.: