 на топло 0 бара , на студено работи на 2 бара
chikago


Нов участник


Здр колеги
сблъсках се с интересен случай с MSB-светеха 2 те лампи On i pre-def. и изключва климатика.
Проверих налягането на топло 0 бара, изключен 4, на студено- 2 бара
изтеглих целия фреон със станция и го заредих с везна(нямаше около 300 гр).
След пускането същата история на топло 0 бара и двата крана са заскрежени до бяло и върешното тяло заскрежава а на студено работи на 2 бара.
Това дали е запушване на топлата капиляра или друг проблем според вас ?
Благодаря предварително.

Бобината на четирипътния вентил е здрава , ясно се чува как щрака.
Фреона е R22 .

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 09 Януари, 2009 - 20:54:42
ceci


Участник


смени четирипътния вентил буталото е заседнало и като разхерметизираш продухай с азот капилярките

Всичко записи: 51 : Дата на рег-ция: Окт. 2008 : Отправено: 12 Януари, 2009 - 08:08:10
niki_kolev77



Участник


Преди да празниш и да си играеш с оксижена смени бобината на четирипътния вентил.

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 15 Януари, 2009 - 21:16:01
chikago


Нов участник


Блг. ще пробвам със смяна на бобината първо.

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 16 Януари, 2009 - 20:22:28
chikago


Нов участник


Проблема беше във възвратния клапан и топлата капиляра.Смених ги и висичко е ОК.

Всичко записи: 12 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 08 Февруари, 2009 - 17:42:14
 