Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик COOLMASTER KFR-120LW/D


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 колко BTU?
fujitsu



Постоянен участник


Трябва да му сменя компреосра. Ако ме насочите колко BTU е ще съм ви задължен? Климатикът е колонен.
Пък и дали си струва парите за нов компресор?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 14 Януари, 2009 - 21:55:05
kolyo



Админ
От: Русе


http://209.85.129.132/search?q=cache:h8rl66ZoQMUJ:www.yanz.com.cn/en/PRODUCTS/productShow.asp%3Fid%3D198+KFR-120LW/D&hl=bg&ct=clnk&cd=1&gl=bg

att-496e4703358aa20LW.gif


Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 14 Януари, 2009 - 22:08:42
fujitsu



Постоянен участник


kolyo Благодарности.
Сега възниква въпроса ако заменя с компресор 41000BTU при отопление и охлаждане тази разлика от 5000BTU (при отопление) между оригиналният и новият компресор ще окаже ли влияние в/у електрониката. В смисъл това проблем ли е?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 15 Януари, 2009 - 19:51:20
niki_kolev77



Участник


Сменяй смело няма да имаш никакви проблеми.Провери от какво е заминал предния компресор.

Всичко записи: 59 : Дата на рег-ция: Септ. 2007 : Отправено: 15 Януари, 2009 - 21:06:15
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик coolmastre KFR-120-LWD ­ - не вдига налягане
колонен климатик coolmastre ­ KFR-120-LWD
прблема е че в режим отопление не може да вдигне повече от 14 бара и да го оставиш да работи цял ден пак си е същото в помещението е 13-15 градуса зареден е под кантар
мисля че има запушване някаде заштото стрелката на манометара много мърда
даите предложение от къде да започна благодаря ви предварително
mirko


това с мърдането на стрелката не е добре , провери компресора , опитай да събереш фреона в външмото тяло , ако не може и не пада под вакум системата , търси проблема при компресор , 4-вентил или някои магнит вентил за бай-пас на компресора
компресора бутален тип ли е ????
weka


Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 12 Февруари, 2010 - 21:30:22
Гост


ОТСТРАНЕН


weka благодаря за насоката колега оказа се компресора си е заминал не мойе да направи налягане няма баи пасна връска явно има някои клапан които не работи но не съм на ясно

компресора е LEEK на R22 ротационен

Отправено: 15 Февруари, 2010 - 18:33:53
 