Климатик Midea MSR5-12HRN1-QC2 - ­ запушване


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 запушване или друго?
fujitsu



Постоянен участник


Питата във вътрешното тяло не се затопля равномерно, а именно частта, към която е закрепен тръбният датчик не се затопля и следователно не вкл. турбината. Така вдига до 50 бара (около) и изключва. след няколко минути като тръгне наново турбината се завърта за около 20 сек., спира като копресора пак вдига толкова налягане и пак същото се повтаря. Няма пречупена тръба. Помагайте моля...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 17 Януари, 2009 - 18:07:04
аб



Редовен участник
От: Варна


провери за презареждане някои да не го е натъпкал до прасване

ако не ти си знаеш
почваш 1 по едно да проверяваш капилярки , четирипатни..
____________________________________________________
добре на студено на вакум ли бачка

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 17 Януари, 2009 - 20:04:25
Гост


ОТСТРАНЕН


Можеш ли да пробваш с друго вътрешно тяло?

Отправено: 17 Януари, 2009 - 20:10:22
turboie



Постоянен участник
От: любимец


ами събери му фреона и продухай с азот вътрешното тяло както е раскачено, първо от ниското налягане, пусни 20-30 бара ако можеш.
ако има евентуално запушване да го продуха. после обратно и виж какво ще стане. дано се отпуши ако има такова. успех.
_______________________________________________________________
пробвай го на студено и виж резултата. ако върви на студено остава само капилярката късата да е запушена.
най добре продухай всичко с азот, и би трябвало да се разбере кое е запушено.

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 17 Януари, 2009 - 21:15:07
fujitsu



Постоянен участник


аб на студено не можах да провам що нямах сешоар.
ами събери му фреона и продухай с азот вътрешното тяло както е раскачено, първо от ниското налягане, пусни 20-30 бара ако можеш.
ако има евентуално запушване да го продуха. после обратно и виж какво ще стане. дано се отпуши ако има такова. успех.
не помогна. Това беше първото което направих...
Можеш ли да пробваш с друго вътрешно тяло?
по принцип имам едно вътрешно тяло от BEKO с R22, а мидеата е на 410 и не мисля, че ще стане номера..

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 11:15:01
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Вътрешният топлообменник се разделя на два кръга. Случвало ми се е фабрично запушен единия кръг.

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 19 Януари, 2009 - 12:03:27
fujitsu



Постоянен участник


На студено работи на 5 бара. Кръгът, който на топло не се затопля правилно, на студено не се охлажда почти.
На топло, когато достигне 40бара спирам тока към бобината, налягането пада до 10бара, включвам пак бобината - питата се затопля равномерно, турбината тръгва но за отрицателно време истива частта която е "запушена" и турбината пак си спира...

Bat Lyubo бях чел предишните ти постове, там също беше споменавал за фабрично запушен кръг. С какво беше запушен?

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 19 Януари, 2009 - 12:47:08
fujitsu



Постоянен участник


Bat Lyubo беше прав
Вътрешният топлообменник се разделя на два кръга. Случвало ми се е фабрично запушен единия кръг.

Вторият отвор беше задръстен с при(о)пой. Сега машината си бачка като часовник. Благодаря за отговорите.

att-4974bb4d1b521_107.jpg


Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 19 Януари, 2009 - 19:40:06
аб



Редовен участник
От: Варна


виж ко нещо еиии... ако е някаде по дагите таз заварка иди я търси
браво

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 20 Януари, 2009 - 13:36:59
kolyo



Админ
От: Русе


климатик мидеа msg-12 hrn1 не ­ топли
не вдига налягането повече от 23,24 бара при темп. 0до -5гр
имам проблем с нова мидеа 12 с фреон 410а при температри около 0,-5 в стаята е не повече от 16гр. стаята е 38м.куб. При работа на топло показва 23,24 бара
roman

Истекъл фреон Замерете налягането и пишете
turboie

Всичко записи: 11471 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Януари, 2011 - 18:33:51
DAIKIN


Участник


Midea MSR-12HRN1 R19 - не топли
Проблемът е следния: при работа в режим отопление не вдига повече от 25, 26bar /r410/ при ваншна температура 5градуса и вътрешна 12, температурата на изходящия въздух при наи силен вентилатор е 30, 32градуса- при постояна работа. Ампеража също е нормален, стаята е 25квадрата южна панел.
Пробвах с 100-200 грама повече и с 100-200 грама по малко фреон, смених фреона без разлика, иначе размразява нормално. Климатика е чисто нов, някой имал ли е такъв случай? Аз се съмнявам в капилярния възел....

Всичко записи: 65 : Дата на рег-ция: Авг. 2009 : Отправено: 06 Януари, 2012 - 20:45:26
V_alio


Нов участник


Климатика е малък за това помещение но първо затопли с друг уред стаята.

Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 06 Януари, 2012 - 21:27:39
DAIKIN


Участник


за 65 кубика 12-ка е нормално

Всичко записи: 65 : Дата на рег-ция: Авг. 2009 : Отправено: 06 Януари, 2012 - 21:44:06
V_alio


Нов участник


Нормално но не и за конвенционал.

Всичко записи: 24 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 07 Януари, 2012 - 19:14:50
Bat Lyubo



Постоянен участник
От: Русе


Нормално но не и за конвенционал.

12-ка инверторен и 12-ка конвенционален за различна кубатура ли са, щото аз досега съм си мислел, че са с еднакво BTU?

Да няма пречупена тръба? Остави го повече време да работи, защото при тези 12 градуса в стаята...
Сложи турбината на ниски обороти.
Може и да му помогнеш с друг уред, както казва V_alio

Всичко записи: 377 : Дата на рег-ция: Март 2007 : Отправено: 08 Януари, 2012 - 08:18:17
DAIKIN


Участник


пробвах с друго външно тяло, стопли за 3 часа, а преди това работеше с дни и повече от 14 градуса не е вдигал. Ще сменя капилярите и чека, ако от магмун ми ги изпратят.

Всичко записи: 65 : Дата на рег-ция: Авг. 2009 : Отправено: 08 Януари, 2012 - 08:51:02
 