климатик PANASONIC CS-E12BKP - ­ грешка Н98


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
tedi


Нов участник


Климатик PANASONIC CS-E12BKP духа хладен въздух .При зададена температура 26 не вдига повече от 21 градуса .
Не работи режим pоwerful а също и степените .Често включва и изключва .
Дозаредиха му фреон. Започна да работи нормално ,но пак си даваше грешка H98 .Работи 2 месеца и пак същия проблем.Модел CS-E12BKP
______________________________________________
Не е правена профилактика

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 21:27:40
kolyo



Админ
От: Русе


H99 - Indoor heat exchanger anti-freezing protection
• Insufficient refrigerant
• Air filter dirty

Ами сигурно пак е изтекъл фреона
___________________________________________________________
Светни с едно фенерче в турбината(лопатките на вентилатора) и виж дали не е мръсна(зацапана)

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 21:40:20
tedi


Нов участник


Ами позамърсена е питата и на вентилатора има прах

Дали праха е причината за проблема Защо тогава когато допълниха фреон работеше

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 21:52:54
kolyo



Админ
От: Русе


Най добре се обади в пак в сервиза за ново зареждане и профилактика

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 22:01:10
tedi


Нов участник


Благодаря Ще им се обадя утре А може ли да се почисти в домашни условия или трябва да се носи на пароструйка

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 22:04:46
kolyo



Админ
От: Русе


Профилактиката си е в къщи, но ако има пропуск може да го вземат в сервиза

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Януари, 2009 - 22:11:16
tedi


Нов участник


Днес се обадих на техниците .Те казаха ,че най -вероятно климатика е замърсен и трябва да го почистят, но това не можело да стане в домашни условия. Така ли е в действителност? В какво всъщност се състои профилактиката?

(Добавено)
Пропуснах да кажа , че външното тяло заскрежава само в средната част .

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 19 Януари, 2009 - 17:40:32
Гост


ОТСТРАНЕН


Явно е че губи фреон от някъде щом само в средата заскрежава.

Отправено: 19 Януари, 2009 - 22:16:08
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик Panasonic CS/CU-E12BKP - грешка Н98
Индикацията за мощността на компресора (5-те светодиода) свети постоянно на максимум, т.е. и 5-те.
Въпреки това при настроени 24 градуса в помещението (17кв.м.) температурата не минава 18 градуса. При проверка установих грешка Н98, която не успях да ресетна с изключване от захранването. Климатика не беше особено замърсен, но въпреки това го изчистих основно. Свалих датчиците за температура на тръбата и на въздуха в помещението за да ги замеря (при изключен от захранването климатик). При 20 градуса стойностите са 18,65 кОма на въздуха и 24 кОма на тръбата. След като ги свързах отново грешката се изчисти, но проблема си остава.
Индикацията на компресора - 5 светодиода непрекъснато.
Цикъл клапа хоризонтално/ вертикално насочена струя в автоматичен режим 4/2 минути.
Моля Ви за помощ. Всякакви идеи приемам.
Гост

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 03 Февруари, 2012 - 20:51:58
kolyo



Админ
От: Русе


Panasonik cs-e12bkp
Интересуват ме параметрите на вътрешния тръбен датчик!Някой знае ли ги?
asteryx74
15k въздушен, 20k тръбен

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 24 Ноември, 2013 - 20:30:03
Nadq_Nadq


Нов участник


климатик Panasonic CS-E12BKP - ­ духа студено
Имам инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP, не е работил близо една година сега реших да го пусна на топло. Включих го, заработи, светнаха му всички лампички, но духа само студено. Оставих го да работи по-дълго време, лампичките му за достигната температура загасват, а той пак духа само студено. Вътрешния вентилатор почти не се чува, преди този проблем се чуваше повече.
Какъв може да е проблема, някой има ли идея? Предварително благодаря.

Климатика е стар 2003 година, няма дисплей, не дава никаква грешка, просто духа само студено.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Ноем. 2014 : Отправено: 28 Ноември, 2014 - 20:26:48
kolyo



Админ
От: Русе


Остави го включен докато даде грешка.
В потребителската инструкция пише как се четат грешките
http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=726