Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик LG ES-H 1264DAO - трупа ­ лед


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
vladivvs


Нов участник


Здравейте преди около година и половина закупих климатика.И забелязвам че външното тяло при температура от около 0 градуса започва да трупа лед и вътре започва да духа леко топъл въздух.
Има функция за авто почистване като я включа вътре става адски студ защото климатика се включва на студено и вентилатора на максимум и така продължава 18 минути след това започва да духа доста горещ въздух.
Температурата в стаята е 20 градуса Въпроса ми е някой имал ли е подобен проблем с такъв модел климатик и къде може да е проблема , и кой следи за размразяването
пропуснах да кажа, че налягането на фреона го гледаха и казаха че е наред , а климатика продължава да си трупа лед,
________________________________________________________________
температурата на климатика е настроена на 20 градуса,
И може ли някой да ми каже какво значи когато климатика спре и светва светодиода дефрост (каква функция изпълнява) ?

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 01 Февруари, 2009 - 18:42:20
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

когато светодиода дефрост свети, това означава че в режим на топло температурата на вътрешния топлообменник е под 30 - 35 градуса и нищо повече

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Февруари, 2009 - 23:44:35
emilpavlov


Редовен участник
От: Варна


Ако го държиш на ниски градуси -може да не се сеща да размразява сам.
светва светодиода дефрост(каква функция изпълнява)?
Точно тогава размразява.Но при тази температура на която го държиш,това явно се случва рядко, вдигни с два -три градуса поне.
LG-тата си държат и на съвсем точното количество фреон


Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 03 Февруари, 2009 - 08:59:35
vladivvs


Нов участник


Значи когато вдигни климатика температурата и изключи веднага светва светодиода дефрост това означава че започва да се саморазмразява,така ли да го разбирам или някъде греша?А фреона уж го гледаха майстори.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 03 Февруари, 2009 - 18:25:57
emilpavlov


Редовен участник
От: Варна


светва светодиода дефрост това означава че започва да се саморазмразява
да , но има зависимости от температурата на входящия поток и изходящия
(While in heating mode operation, the maximum of the indoor pipe temperature is measured and it is compared with the present indoor pipe temperature to get the difference of the indoor pipe temperatures (=the maximum temperature of indoor pipe ? the present temperature of indoor pipe), according to which, whether to carry out defrost control or not is determined.)

Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 03 Февруари, 2009 - 22:46:49
modac



Супер участник
От: София


много пъти съм го казвал и пак ще го повторя-спасението е в нагреватели на външното тяло както казват по големите фирми "нискотемпературен кит"

Всичко записи: 590 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 05 Февруари, 2009 - 09:41:40
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |