 Не обръща на топло
turboie



Постоянен участник
От: любимец


здравеите колеги , имам странен проблем с този климатик.
като го пусна на топло, тръгва да работи , само че четирипътния не включва веднага, на бобината няма напрежение,
след като тръгне вътрешния вентилатор не върти и а външното тяло работи и след определено време превключва на топло и си тръгва да работи.
отначало мислиш че е четирипътния и днес го смених.
но като го пуснах днес същата работа.като земерих напрежението на бобината се оказа че ниама ток кам нея след извесно време се подава ток и тръгва.
това от вътрещната платкали е или нещо друго?
________________________________________________________
кабелите са добре, не са разменени. на охлаждане работи добре.
________________________________________________________
На платката има две релета - едното е за вънщния вентилатор, другото е за четирипътния,
при спрян климатик , но включен в контакта на изводите за бобината има 16 волта и на 2 релета.
като го пусна да върви напрежението става към 21 волта. но релето не сработва и тръгва да работи на студено,
след около 1-2 минути релето явно сработва и подава напрежение и четирипъния обръща и всичко си идва на мястото. но когато достигне зададената температура спира и тогава пак се губи напрежението към четирипътния, релето изключва , и пак същото нещо се повтаря.
дали е от контактите на релото или е от нещо друго.мисля да сменя релето ако намеря такова де. ако ли не направо цялата платка.

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 03 Февруари, 2009 - 19:28:08
аб



Редовен участник
От: Варна


размени за проба релето на винтилатора с това за бобината по принцип са еднакви. вземи поялник и припои всички споики сварзани с релето
погледни вън дали винтилатора не варти след като изключи климатика

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 04 Февруари, 2009 - 09:14:41
turboie



Постоянен участник
От: любимец


размених ги релетата местата им и сега варви добре.включват и 2 те.ако вънщниа вентилатор вземе да прави проблеми значи е от това реле.и ще търсиа такова даго смениам.мерси за отговорите

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 04 Февруари, 2009 - 11:09:26
 