Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик LS-L1260NL - компресор


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
Gjore


Нов участник


invertor LG nadvor uklucuva ventilatorot raboti 15 sek
i isklucuva
kompresora ne vklucuva nikako
___________________________________________________________________
Климатик LS-L1260NL (инвертор) , вентилатора работи 15 секунди и изключва
компресора не включва

Всичко записи: 16 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 20 Февруари, 2009 - 14:17:46
kolyo



Админ
От: Русе


Свали си схемата и гледай :
http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1150270438.pdf

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 20 Февруари, 2009 - 18:36:59
kolyo



Админ
От: Русе


LG ls-l1260nl Таблица с грешки
Здравейте,
Интересува ме, къде мога да намеря таблица с грешките за въпросното куче, а иначе тръгва,спира и мига 6 пъти зеления диод.
Благодаря!
VanHalen

http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/55/1172

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 25 Май, 2009 - 13:42:06
kolyo



Админ
От: Русе


климатик LG LS-l1260NL inverter - когато го включиш тргва само вътрешното тяло
премерих напреженията липсва оправляващото напрежение.
FINEN

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Октомври, 2009 - 11:03:12
 