 Колко трябва да му е налягането?
johny01


Нов участник


Климатик Daikin AN 2209 Y-W, ­ конвенционален на R22, 9-10 годишен, 100в , мисля, че е 9-ка, но не съм сигурен.
На студено е 4,5 бара, ама на топло бавно,бавно дига до 19-20, а аз чака 23-24 и да изключи вентилатора, но не.
Имате ли представа какво трябва да му е налягането и колко фреона, на табелата не е указано. Благодаря!

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 02 Март, 2009 - 20:16:29
bizito



Нов участник
От: софия


Колега ниското ти е добре 4.5бара,нормално.Високото е около 24/25бара,мисля че деветката сабира около 900гр.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Май 2008 : Отправено: 02 Март, 2009 - 23:09:06
emilpavlov


Редовен участник
От: Варна


За девятка в тези температури 20 бара мисля , че е добре.А това че бавно ги вдига виж дали външния вентилатор върти нормално или се мъчи.

Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 02 Март, 2009 - 23:22:35
johny01


Нов участник


Добре,ама не е 24/25,а със зор вдига до 20,аз и на 23 кандисвам.На 9ка мяса тва 2209,ама знам ли го дали не е и седмица.Като се допълни с фреон ,живна до 19-20,а иначе едва 16 бара.Ще се запознае с везната,ама колко конкретно.

Външния вентилатор си врътка супер, ама не изключва...

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 02 Март, 2009 - 23:29:55
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Отстрани на външното тяло, където е капачката за кабелите има табелка с точното количество фреон. Ако не се справяш с японския, снимай и качи. Има голям опит с японски машини и ще ти кажа каквото те интересува. Иначе реално климатика ти е 7500 Btu...

Всичко записи: 175 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 03 Март, 2009 - 09:48:56
johny01


Нов участник


Aleksandars,и на мен ми се въртеше нещо за 7ца в главата/29кг-външното макар да не изглежда толкова/надпис на табелата,7кг-вътрешното/.Та има нещо си 0,75кг-тва ще да му фреона,щом е 7ца.Кажи,моля те,кво налягане трябва да прави?Това е на вътрешното,ама е лоша снимката.

att-49acf0dd81a19o_23.jpg


Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 03 Март, 2009 - 10:54:06
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Наистина, количеството фреон е 0,75 kg. Колкото до налягането, моя съвет е да го изпразниш, вакуумираш и заредиш по везна. Също така, много зависи какво е състоянието на изпарителя и турбината.

Всичко записи: 175 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 03 Март, 2009 - 12:17:05
johny01


Нов участник


Точно това ще му се случи утре.На 750гр.,ако не дигне, ще видим как е на 800, ама ме съмнява, че душата му е вече в рая .

Всичко записи: 15 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 03 Март, 2009 - 13:28:12
Фклима


Нов участник


Нормална работа на 23 бара. На 23 вентилатора изключва на 19 включва. Имах същия проблем. И аз мислех, че има нужда от фреон до момента в който ветилатора спря. Изпратих го в сервиза в Пловдив, сега климатика си работи перфектно.
Според мен трябва да се търси причината в управлението на вентилатора на външния блок. Замери си и ампеража на компресора да разбелеш при какви мощности ти прави това налягане.

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 03 Март, 2009 - 22:48:54
SlowDead


Нов участник


да не би да има клапан (забравих му името точно сега) които да връща от нагнетателната в смукателната тръба през капилярка когато вдигне достатъчно налягане..
това се прави с цел да не спира вентилатора и да улесни работата на компресора...

друг вариант е да понагрееш тръбния датчик на вътрешното тяло леко с запалката да видиш дали машината изключва вентилатора.. ако го изключи при това положение нека вакъм помпата и везната да си кажат думата !

Всичко записи: 9 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 13 Март, 2009 - 00:10:24
 