здравей те, имам проблем с този климатик изписва грешка f 98 , нито е презареден, нито е със запушени топлообменници. Компресорът тръгва и на манометъра вдига около 10 бара, а на студено работи перфектно. Смених му всякакви видове датчици.
F98 - Total running current protection ( 3 times occurrence within 20 minutes ) - Excess refrigerant - Improper radiation
знам какво означава тази грешка, но не е нито едно от тези неща. Започнах да се съмнявам, че наистина може да е четирипътен вентил да не отваря докрай ____________________________________________________________ РАБОТИ ОКОЛО 4 МИНУТИ, СЛЕД ТОВА КОМПРЕСОРА СПИРА.ТОВА ГО ПРАВИ 3 ПЪТИ НО СЛЕД 1 ПЪТ РАБОТИ ОКОЛО 10 СЕКУНДИ |
|
Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 09 Март, 2009 - 13:40:17 |
|
|
|
аб
Редовен участник От: Варна
|
|
|
|
четирипътен винтил
грешката наи вероятно я дава защото не загрява топлообменика и сигорно е описана като липса на фреон на 100 волта ли е ________________________________________________________________ ами когато ми се е случвала такава точно повреда точно около 10 бара съм замервал държи
след колко време работа отчита грешката
|
|
Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 09 Март, 2009 - 14:33:00 |
|
|
|
|
|
|
Тази грешка означава, че има включена токова защита и причините са или че е презареден или че има някъде запушване (радиатор на охлаждане). Но след като си проверил тези параметри, провери трв-то как се държи. Голяма е вероятността да се е скапало. |
|
Всичко записи: 196 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 09 Март, 2009 - 14:39:40 |
|
|
|
|
|
|
Ами провери му фреона-на 99%съм сигурен,4е от това е проблема
|
|
Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 25 Март, 2009 - 19:51:46 |
|
|
|
|
|
|
На охлаждане какво наляган прави Измери температурата невходовете и изходите на четирипьтният.провери и дроселиращите елементи. |
|
Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 25 Март, 2009 - 20:20:08 |
|
|
|
|
|
|
нито е презареден, нито е със запушени топлообменници |
В това ,че не презареден може и да си сигурен,но дали не е частично запушване? |
|
Всичко записи: 137 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 25 Март, 2009 - 21:46:46 |
|
|
|
|
|
|
климатик National ??? - грешка F13
Здравейте, моят клинатк National Panasonic е втора употреба и дава грешка F13. Никаде в таблиците които намерих няма описание за тази грешка. Само е описана на вътрешното тяло на климатика, но на японски. Изпраштам Ви снимка на написаното. Надявам се някой да може да ми помогне. Miro72 |
|
|
Всичко записи: 12528 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Октомври, 2010 - 11:29:12 |
|
|
|
|
|
|
F13 - проблем с нагревател на вътрешното тяло. Има модели, които имат допълнителен нагревател на изпарителя. |
|
Всичко записи: 196 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 31 Октомври, 2010 - 19:05:19 |
|
|
|
|
|
|
Можеш ли да ми кажеш каде да го търся този нагревател? Да не би да е температурния сензор, който е между ламелите и тръбния сензор на нагреватеят. Двата заедно са свързани на една букса към платката.
|
|
Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Окт. 2010 : Отправено: 31 Октомври, 2010 - 19:56:21 |
|
|
|
kayo
Редовен участник От: Пазарджик
|
|
|
|
Червената жица горе отзад. Другата мисля, че черна. Едната минава през токов трансформатор. Връзваш някакъв товар на мястото на нагревателя и всичко се оправя. |
|
Всичко записи: 125 : Дата на рег-ция: Май 2008 : Отправено: 01 Ноември, 2010 - 08:30:10 |
|
|
|
|
|
|
Другия вариант вадиш нагревателя и го оглеждаш добре трябва да има термо предпазител сменяш го с нов , или даваш на късо.
|
|
Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 06 Ноември, 2015 - 14:37:45 |
|
|
|
|
|
|
климатик national ??? - грешка F98 Колеги има ли развитие по темата ,че вече на втори такъв попадам. Грешката е F98 компресора тръгва 2-3 секунди и спира. |
|
Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Ноем. 2015 : Отправено: 06 Ноември, 2015 - 18:42:11 |
|
|
|
|
|
|
Не си указал кой модел е климатика,виж това първо: http://zhegaservice.com/wp-content/uploads/2013/07/Panasonic_samodiagnostika.pdf ако не ти помогне най лесно е да провериш компресора за утечка към корпус. И другия вариант,само за проверка. Разкачаш зануляването още от самото захранване,тоест подаваш само фаза и нула.И виж какво се случва,ако заработи компресора за по дълго време прави си изводи кое е за смяна. |
|
Всичко записи: 113 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 09 Ноември, 2015 - 09:39:08 |
|
|
|