Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик DAIKIN REY35GV1B - ­ замръзва


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 На топло замръзва вътрешното тяло
KostadinDimitrov


Нов участник


На топло замръзва вътрешното тяло без да духа вентилатора ?
Ако някой може да помага !

В момента когато работи климатика към бобината на четирипътния вентил няма напрежение .
Подавам напрежение принудително към бобината , но няма никаква реакция .

Всичко записи: 45 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 27 Март, 2009 - 14:26:57
kolyo



Админ
От: Русе


А на охлаждане какво прави ?

Всичко записи: 11473 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 27 Март, 2009 - 17:30:20
city



Нов участник
От: Хасково


провери бобината на четерипътния

Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 27 Март, 2009 - 17:44:11
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

значи дайкините работят на обратно, когато има напрежение на бобината работи на студено, като няма е на топло.
най лесно махни бобината от четирипатния ако пак замразва сменяй четирип... ако не замразва тарси по веригата залепнало реле, ако е на щепсел провери бобината кам корпус и каквото друго ти хрумне.

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 28 Март, 2009 - 01:16:12
 