Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик HAIER HSU-12H03 BP


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Какво е налягането на охлаждане и на отопление?
BAKATA


Нов участник


Здравейте!Бихте ли ми казали какво е налягането на HAIER-HSU-12H03/(BP)1(INVERTER)!
Ако може,на охлаждане и на отопление !!! Благодаря !!!

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2006 : Отправено: 28 Януари, 2006 - 00:35:40
minax


Нов участник


Зависи с какъв фреон е климатика.В най-добрия случай при
R-22
охлаждане-3.8-4.0 Bar-външна температура 25 градуса
отопление-22-25 Bar-външна температура 7 градуса
R-410
охлаждане-7-8 Bar-външна температура 25 градуса
отопление-38-42 Bar-външна температура 7 градуса


Най-добре се мери инвертор с токови клещи,защото оборотите на компресора се променят

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Яну. 2006 : Отправено: 29 Януари, 2006 - 11:55:26
kolyo



Админ
От: Русе


Гледам на сайта на HAIER има и стенни инвертори с R-407C
Така и не можах да разбера какво означават последната буква "P"(може би "HAIER Plus") и 1 накрая :

att-43de0e8321e20aier.gif


Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 29 Януари, 2006 - 13:38:14
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Наред ги подкарахме ....
ТЪрси се таблицата с кодовете за грешки на климатици HSU10HV03B
Благодаря предварително
>>>>>>>>>>>>>>>
Звездичка - мига
Бяло - свети
Черно - не свети

att-49c67bd563286aign.gif


Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 01 Февруари, 2006 - 14:43:48
p1



Постоянен участник
От: Сливен


BAKATA налягането эависи от оборотите на компресора на студено от 2 до 8-9 бара
на топло 18-19 до 25-28 и на ток не можеш да го хванеш защото ако климатика реши да си коригира налягането може да ти покаже 1.5А при 4 бара.
и обратното - голям ток малко налягане. ама като сте казали инвертор та инвертор.прави каквото си иска. затова не ги харесвам.

Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 28 Октомври, 2007 - 21:03:43
haier


Нов участник


Здравейте, искам да споделя за следния проблем със същия HAIER HSU-12H03/(BP)1(INVERTER). Преди няколко месеца поради некачестен разклонител в апартамента на родителите ми се получи токов удар, който не подмина и климатика. Индикацията е за DC current protection. Първите няколко дни проблемът беше, че при включване работи около 5 мин и след това спира и се задейства защитата със съответната индикация. След няколко дни обаче проблемът с изключването изчезна, но пък се появи не особено приятен звук от външното тяло. Тъй като беше зима родителите ми са го оставили да работи така. Но след месец-два е спрял тотално и сега въобще не тръгва даже. Баща ми е викнал "специалист", който е отсякъл, че трябва да се сменя компресора за около 700лв, което не смятам, че е решение.
Бих бил много благодарен ако някой сподели ел. схема или sevice manual за въпросния климатик, за мога да проверя за заминали елементи по платките. Ако пък някой е имал същия проблем моля да сподели, защото климатика вършеше чудесна работа, а иначе трябва да се хвърля.
Благодаря предварително!
__________________________________________________________________
Благодаря за съвета, но някак си съвети от типа "директно за боклука е" не са ми от полза. Все пак помолих за схема или сервизна документация, естествено ако на някого му се намира.
Поздрави!

Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Май 2009 : Отправено: 01 Май, 2009 - 18:09:18
kolyo



Админ
От: Русе


Схемата няма да ти помогне.Замери тока на външното тяло с амперклещи - ако е по голям от този на табелата значи компресора е за боклука

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Май, 2009 - 23:03:03
nebelservice



Постоянен участник
От: София
ICQ

Преди да се зачетеш в сервизни описания и елементи по платката откачи компресора и го замени с три лампи свързани в звезда.

Ако светят равномерно и трите ... компресор .
Ако не светят - пак трябва да се огледаш в промоциите, щото пак си в трицифрените суми за ремонти.

Всичко записи: 455 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 07 Май, 2009 - 15:31:10
аб



Редовен участник
От: Варна


а някои да му се е случвало да мигат power и run- timer не свети климатика включва компресор но не развърта до краи сира след около от 5 до 10 секунди и започва да мигат въпросните индикатори - ipm или компресор се съмнявам .
вие как мислите

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 24 Юни, 2009 - 20:52:07
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |