Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

заместител на фреон R404а


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (2): [1] 2 » ]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
buhona


Нов участник


Моля пишете ми дали мога да заменая фреон R404а с фреон R22.Ако не става,може ли да се замени с друг.
_______________________________________________________
а трябвали да се замени маслото на компресора.

Всичко записи: 26 : Дата на рег-ция: Окт. 2006 : Отправено: 07 Април, 2009 - 16:00:17
Дани___Д


Редовен участник
От: Видин


R507 е еднокомпонентен и е предназначен за замяна на R404.

Всичко записи: 184 : Дата на рег-ция: Ноем. 2006 : Отправено: 07 Април, 2009 - 22:13:39
qsen


Участник
От: Варна


Да,можеш да го замениш с фреон22.Зареждаи смело

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 08 Април, 2009 - 07:46:30
modac



Супер участник
От: София


а трябвали да се замени маслото на компресора
не

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 09 Април, 2009 - 18:47:55
stanislav


Нов участник


R22 заменя R407 . Презаредил съм над 50 климатика без проблем, но R404 не става с R22
Това със сигурност е за някоя нискотемпературна камера и със сигурност няма да постигнеш температурата която ти трябва.

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Май 2009 : Отправено: 27 Май, 2009 - 23:37:43
modac



Супер участник
От: София


Това със сигурност е за някоя нискотемпературна камера и със сигурност няма да постигнеш температурата която ти трябва.

Фреон 22 е нискотемпературен колега,както и 404

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 28 Май, 2009 - 10:50:32
михо


Нов участник
От: варна


R404a подмяна с R134a
с какво масло работят компресорите на фреон r404a
vekyzo
Синтетично. (Полиолестерно)

Всичко записи: 45 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 16 Август, 2011 - 19:48:36
FlowerKing


Нов участник
От: Варна


Иделано се заменя R404а и R502 с R22. Пробвано ужасно много пъти, никакви проблеми

Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 04 Септември, 2011 - 21:14:43
FlowerKing


Нов участник
От: Варна


от R404A към R507
Здравейте, колеги имам един въпрос и той е следния : при смяна на газта от R404A към R507 има ли разлика в количеството. Количеството на старата газ е било 0,800кг.Става става въпрос за ниско температурен шкаф.
frick
Ще го изчакаш, докато си направи градусите и се увериш, че всичко е ОК
Като се правят такива маневри си иска време

Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Септ. 2010 : Отправено: 18 Септември, 2011 - 12:44:39
Гост


ОТСТРАНЕН


Фреон R404 и R507 са като близнаци не би трябвало да има проблем при зареждане пот везна с другия фреон

Отправено: 18 Септември, 2011 - 20:35:48
donkiko


Участник
От: София


сменял съм 22ка с 404ка на въздухоохладител с лека пренастройка на ТРВ.
Работи добре

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Юли 2007 : Отправено: 03 Октомври, 2011 - 22:21:58
modac



Супер участник
От: София


Изпадна ми почти за без пари една бутилка R404, та питането ми е може ли да се ползва освен за хладилни камери и за климатици, както R407 вместо 22 ?
Георги Стоичков
Това едвали ще стане. Мисля, че ще има проблем на отопление.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 02 Февруари, 2014 - 11:09:37
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Мога ли да ползвам r507 в место r 404A за средни температури на изпарение.
Агрегата е за хл. фургон. Инсталацията е за R404A , но иска зареждане , затова питам дали мога да го заменя с R507.

Всичко записи: 332 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 02 Февруари, 2014 - 12:37:35
фригосервиз


Редовен участник


R404 и R507 са почти еднакви. За нискотемпературни инсталации се препоръчва R507.

Всичко записи: 100 : Дата на рег-ция: Ноем. 2013 : Отправено: 02 Февруари, 2014 - 15:10:50
modac



Супер участник
От: София


Щом си е за 404 всичко, не би трябвало да има проблем.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 02 Февруари, 2014 - 16:58:20
hristo25


Нов участник


здравейте, имам един въпрос - мога ли да смеся фреон R404A с R422D.

имам R422, а на компресора ми пише R404. и досега си работеше с него, но имах частична загуба и сега незнам какво да правя. да долея ли R422, да го сменя изцяло или да си купя R404.

Инсталацията е минусова камера на кораб, а компресора е затворен тип и,
но кондензатора е с водно охлаждане.

Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Апр. 2014 : Отправено: 28 Април, 2014 - 22:32:54
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Според мен по-добре го зареди с R507, защото можеш да го дозареждаш, а R422D си го остави за инсталации на R22.

Всичко записи: 332 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 30 Април, 2014 - 17:38:17
modac



Супер участник
От: София


Не би трябвало да има проблем за минусова инсталация. При положение, че компресора е херметичен, ако всичко е както трябва по инсталацията пропуски не трябва да има.

Всичко записи: 588 : Дата на рег-ция: Яну. 2008 : Отправено: 30 Април, 2014 - 21:58:17
georgi antonov


Нов участник


замяна на 404a със r134a
мога ли да заместя 404а със r134а , защото купих хладилна система GAH и не знам с какъв газ е защото няма никакви табелки явно са изпадали.казаха ми да гледам на компресорите какво пише на тях има табелки но няма какъв гас работят номера е SAE-J639 ако някои знае с какъв газ работя тия компресори

имам и друг проблем не можем да подкараме системата на 220в. няма никаква схема за кабелите ако някои има схема на GAH ще съм му благодарен

att-53632bdf76d4ax461.jpg


Всичко записи: 2 : Дата на рег-ция: Май 2014 : Отправено: 02 Май, 2014 - 08:23:43
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


134A (в нета има информация)

Всичко записи: 197 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 02 Май, 2014 - 08:37:03
Pawel


Постоянен участник
От: София


Здравейте колеги, бих искал да попитам плюсова витрина дълга около 1,2м на фреон 22 без никаква табела с изгорял компресор AEZ4430E, може ли да се зареди с компресор NECCHI 17ka на R404а с фреон 22? Ако все пак някой колега има подходящ компресор втора ръка да ми пише.

Всичко записи: 488 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 10 Юли, 2015 - 21:54:28
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Виж тука http://zip.net.ua/cp43399-tehnicheskie-harakteristiki-germetichnyh-kompressorov-podbor-analoga.html . Не става.

Всичко записи: 332 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 10 Юли, 2015 - 22:49:16
валкиса



Участник
От: Асеновград


Става няма проблем, щом е плюсова можеш и с 134а.
Капилярката остава същата .

Всичко записи: 77 : Дата на рег-ция: Май 2011 : Отправено: 11 Юли, 2015 - 20:23:31
kolyo



Админ
От: Русе


Алтернатива на R404a
Здравейте, Много се рових из нета и не мога да открия правилната алтернатива на хладилен агент r404a.
За това моля за компетентни мнения от вас.Ако може за диаграми.
Благодаря ви.
racsystems

http://www.service-ruse.eu/info/ref/freon.html

Всичко записи: 12555 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 09 Април, 2017 - 18:44:19
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


R507.
Изтегли файл: R_507_SI.pdf
Изтеглен пъти: 819

Всичко записи: 332 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 09 Април, 2017 - 20:59:26
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » заместител на фреон R404а [Страници (2): [1] 2 » ]



Powered by ExBB 1.9.1

BGtop.net