Климатика даде грешка h19. Казаха ми че е мотора на вътрешната перка.
мотора е капсолован . Свалих го и искам да попитам как мога да го проверя ?
___________________________________________________________
Изписа h19. Спрях го от напрежението, след като го включих тръгна и работи нормално половин един час. Пак изписа h19 и така няколко пъти и вече изписва само h19 и не тръгва.


att-49f0afe25c494CS.jpg


Всичко записи: 1 : Дата на рег-ция: Апр. 2009 : Отправено: 23 Април, 2009 - 20:37:10
kayo


Редовен участник
От: Пазарджик


Моторчето е трифазно DC на 40в. и се управлява с IPM TPD4007K. Ако е повредено моторчето, то не се ремонтира- сменяваш го с такова работещо, а ако проблема е в IPM-а, със сигурност няма да намериш такъв.
Търси помощ във фирмите, които се занимават с японски климатици втора употреба.