Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Няма комуникация между двете тела
martata79


Нов участник


ИМАМ ПРОБЛЕМ С КЛИМАТИК MITSUBISHI MUZ- 406V НЕ ТРЪГВА НЯМА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДВЕТЕ ТЕЛА КЛИМАТИКА Е ЯПОНСКИ НА 200v
_____________________________________________________________
климатика е захранен с траф 200в като го включа завърта вентилатора чака релето вътре цъка не светва диода отвън и изключва на цяло светва диода вътре

Всичко записи: 4 : Дата на рег-ция: Юни 2008 : Отправено: 10 Юни, 2009 - 00:14:36
Aleksandars



Редовен участник
От: Пловдив


Провери първо свързващия кабел между двете тела, а после се захващай с PCB-то...Ако не си наясно с електрониките при японските климатици, по добре се свържи с майстор който е навътре с тази материя. Климатика с трансформатор ли е монтиран или без?

Всичко записи: 173 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 10 Юни, 2009 - 08:36:16
kayo


Редовен участник
От: Пазарджик


Като цъкне вътре релето, на външното тяло идват ли му 200в? Ако му идват, значи проблем със захранването на външното.

След като диода отвън не светва, означава проблем с външното захранване.
Някъде отстрани покрай кондензаторите трябва да има един мощен резистор (20W, 10-15ома). Премери го!

Всичко записи: 112 : Дата на рег-ция: Май 2008 : Отправено: 10 Юни, 2009 - 20:36:36
 