 Не включва компресорът
fujitsu



Постоянен участник


Не съм %100 сигурен дали това е модела, пиша по памет.
При пускане на студено завърта турбината и вентилатора. Не се подава напрежение към компресора.
На топло пак тръгва турбината и вентилатора, подава се напрежение и към бобината, но към компресора пак липсва ток.
Откачих платката, но колегата, който се занимава с електроника замина за чужбина... Моля за идеи.

att-4a61949e3d8b4PPON.jpg


Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 12:01:50
kolyo



Админ
От: Русе


Замери ли дали отиват 12 волта на бобината на релето ?

Всичко записи: 11427 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 12:33:06
fujitsu



Постоянен участник


Не, не съм мерил.
тези две крачета ли трябва да меря?

att-4a619b5262f9cppon.jpg


Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 12:52:18
kolyo



Админ
От: Русе


да

Всичко записи: 11427 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 14:42:05
vik13



Нов участник
От: Сливен


Ако мериш там за +12V знай че при повечето климатици то е постоянно на всички релета.Процесора управлява транзистори които пускат -12V отделно за компресора,вентилатора и 4-я вентил.Провери за 220V на кабела за компресора и закачи ампер-клещи може да изключва термичната?

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 18:30:05
dimitar



Нов участник
От: Пловдив


Провери датчиците, особено на външното тяло. Той е с отделен кабел.
Пусни 230V директно на компресора през предпазител да разбереш дали работи безпроблемно.
Успех.

Всичко записи: 30 : Дата на рег-ция: Юни 2009 : Отправено: 18 Юли, 2009 - 21:53:43
fujitsu



Постоянен участник


Провери за 220V на кабела за компресора и закачи ампер-клещи може да изключва термичната?

Не се подава напрежение към компресора.

но към компресора пак липсва ток.


Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 20 Юли, 2009 - 16:25:30
p1



Постоянен участник
От: Сливен


колега fujitsu провери ли дали клиента има 220 или 19_ и нещо.замери на 1 и 2 краче на 7805 дали има над 10в.

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 20 Юли, 2009 - 22:58:08
fujitsu



Постоянен участник


Монтирах платката и аха да почна да меря то пък взе че проработи на студено... да, тъпо звучи, и аз така се чувствам. Вече втори ден се ослушвам но клиента не се обади. От срам и пари не съм взимал. Кой може да каже нещо по темата? От к'во така от 'що? Сега се съмнявам от компресора че прави дивотиите...

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 21 Юли, 2009 - 14:16:24
vik13



Нов участник
От: Сливен


Имал съм случаи: студена спойка на бобината на релето, нагоряла пъпка в релето, слаби връзки на кабелните накрайници на релето, слаби връзки на клемореда на вътрешното тяло от релето, кондензатора на компресора ако има 220V.

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Юли 2009 : Отправено: 21 Юли, 2009 - 20:57:10
 