 когато електрониката откаже да размразява
aisman


Участник
От: Търговище
ICQ

Съществуват няколко начина за размразяване на климатици ,когато електроникат откаже да изпълнява задълженията си относно правилното изпълнение:
1- допълнителна платка за размразяване по време :при ДЕ ЛОНГИ е серино вградена в външното тяло и го изтъкват в рекламите
2 - с електр. модул от хладилна система с програмируемо време почас или на няколко пъти на зададено време 7-10 мин
и в двата случая това се извършва отделно от електрониката на климатика, при включване се прекъсва тока към 4 кран и вентилатора а вътрешния сам спира защото няма необходимата температура.

Всичко записи: 51 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 31 Декември, 2006 - 19:30:28
kolyo



Админ
От: Русе


Най простата фабрична схема без процесор, която работи независимо от вътрешното тяло съм срещал е на старите гръцки AIR COOL-и.
Два моновибратора, единия отчита 40 минути до началото на цикъла за обескрежаване, а втория - максималната продължителност на обезскрежаването.
Има и датчик на тръбата , който включва вентилатора и нулира таймера за дефрост :

att-4598018b56067C211.gif


Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Декември, 2006 - 20:16:25
kolyo



Админ
От: Русе


Но според мен при сплитовете схема с допълнителна платка във външното тяло не е особенно удачна - във вътрешното тяло има захранване 12 волта, пък и за да се активира обескрежаването е достатъчно да се прекъсне захранването на бобините на релетата за вентилатора на външното тяло и четирипътния вентил.
Най елементарната схема, която може да изключи релетата е с един брояч 4060 с вграден осцилатор, който включва обезкрежаването за период 1/8 от времето през което компресора е включен, т.е. ако компресора работи 50 минути и процесора не е активирал цикъл обескрежаване, платката изключва релетата за вентилатора и четирипътния вентил за 10 минути :


att-4598101e71841rost.gif


Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 31 Декември, 2006 - 21:31:42
miro


Редовен участник


Ч Н Г на всички . Имам проблем с OSAKA CH-09-JV , нова е на 2-3 месеца, всичко и е наред но не обескрежава достатачно,в гаранция е но които са я монтирали не искат да я оправят а е на един познат.Просто се чудя какво да я правя.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 02 Януари, 2007 - 03:23:29
kolyo



Админ
От: Русе


Сложи му едни двойно ЦК-ключе на кабелите за външното тяло, и да си го щтрака от време на време

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Януари, 2007 - 09:27:53
miro


Редовен участник


Благодаря , и аз си мислех за това но ме претеснява ако ги спират по време на работа на топло да не изгърми компресора.

Всичко записи: 239 : Дата на рег-ция: Юни 2006 : Отправено: 02 Януари, 2007 - 17:05:03
kolyo



Админ
От: Русе


Че ние винаги така обезскрежаваме - откачаме двата десни кабела(вентилатор и вентил) и включваме на отопление за 10 минути.

Може да се направи и с реле за време за 10 минути и бутон, но фабрично реле за време струва към 30 лева и е с един контакт + бутон + реле(контактор) с два нормално затворени контакта излиза малко скъпичко

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 02 Януари, 2007 - 17:21:29
tokata


Нов участник


Че ние винаги така обезскрежаваме - откачаме двата десни кабела(вентилатор и вентил) и включваме на отопление за 10 минути.
kolyo
Здравейте,когато правите тази операция /откачването на двата кабела/ климатика трябва ли да е изключен и след като са прекъснати чак тогава да се включи климатика или може да се прекъснат и по време на работа на топло?
Имам същия проблем със заскрежаването на външното тяло. Надявам се този метод да помогне. Климатикът е Hisense KFR-4801 GE

схемата на външното тяло я имам.
Въпросът ми беше дали да откачвам кабелите по време на работа на климатика или да ги прекъсна когато не работи и след това да пусна климатика, за да не стане някаква авария
________________________________________________________________
Из форума прочетох, че този проблем със заскрежаването може да се оправи с допълнително съпротивление към някакъв тръбен датчик. Може ли да ми кажете къде да го търся този датчик или трябва техник, но мисля че не е сложна работа да се добави съпротивление към този датчик и без майстор

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 20:50:10
turboie



Постоянен участник
От: любимец


има и по лесен начин за принудителено обескрежаване
псукаш го на обезвлажняване и готово малко що подуха хладно ама със сигурност ще размрази външното тяло
после пускащ пак на топло но това не е много удачно и трябва да се отстрани причината поради която не се обескрежава

Всичко записи: 308 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 21:03:18
kolyo



Админ
От: Русе


Първо откачаме двата десни кабела(вентилатор и вентил)
и после включваме на отопление за 10 минути.

Ако не го изключиш от щепсела докато откачаш може да те тресне тока
_________________________________________________________________
Когато се постави допълнително съпротивление на тръбния датчик, вентилатора на външното тяло спира при по висока температура и при топло време компресора се претоварва
По добре извикай техник да види защо не обескрежава.

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 21:42:18
tokata


Нов участник


Благодаря ти много kolyo. Мисля да пробвам с разкачването на кабелите на вентилатора и вентила, понеже вече три пъти викам техници и освен да измерят налягането друго нищо не правят и казват, че Hisense-то си замръзва и това е!

Всичко записи: 3 : Дата на рег-ция: Дек. 2009 : Отправено: 15 Декември, 2009 - 22:21:00
clima


Участник
От: Благоевград


Kolyo,твоята схема е най-разумна ,но не разбирам къде ходят трите свободни извода вдясно.Второ,ако процесора реши да размразява дали няма да се объркат нещата,например при суха студ.В режим на охлаждане ще се налага ли да се откача присадката?

Всичко записи: 87 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 19 Декември, 2009 - 20:36:01
kolyo



Админ
От: Русе


Изходът за четирипътния вентил е вързан към вход reset на брояча, така че ако процесора подаде сигнал броячът се нулира
Проблемът е само в подбора на кондензатора и резисторите в осцилатора - от тях зависи времето на обескрежаване

att-4b2d299fef15b4060.gif


Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Декември, 2009 - 21:29:35
p1



Постоянен участник
От: Сливен


колеги някои знае ли платката на ДЕЛОНГИ-то точно как работи
точния модел не го знам.платката ми остана от една 18-ка която беше донор.на платката има една ИС AN6710 с един 5ком датчик.тя командва едно реле което прекъсва бобината на четир.платката се захранва от клемите на външния вент. т.е. няма постоянно захранване.същата платка я има и в старите колони на LG.мъчел съм я доста да изключи но не изкл.
__________________________________________________________________
държал съм я включена повече от час с какви ли не стоиности на датчика и пак не е превключвала.

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 21 Декември, 2009 - 21:52:17
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

и аз съм се пробвал но като умре тази платка май няма управия , най вероятно си е ИС- , но на времето не се намираше по магазините

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 21 Декември, 2009 - 23:36:46
clima


Участник
От: Благоевград


тази платка включва дефрост,в случай, че външния ВНТ не спирал 50 минути,а тръбния сензор е за край на размразяването.
Затова няма такъв замръзнал.

Всичко записи: 87 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 22 Декември, 2009 - 07:56:38
condors


Нов участник


в краина сметка ако не става с тези хитрости защо не му сложиш един нагревата -200 вата силиконов на външното тяло и ....за 10 лв си решаваш проблема - ама да се върже за четирипътния , че да работи само на топло
____________________________________________________________________
нема да замръзва поне и ще си работи добре що годе ,аз съм го правил ,а и не само аз и става ,дори до някъде е по-добре ,
1. -не се включва дефроста -т.е не духа вътре студено 10 мин-вътре си дъни само топло
2.нагревателя е слаб-колкото да не позволи да става лед около него-пипа се с пръсти и темп. му е около 40градуса- затопля и питата вън -а съответно и фреона-макар и малко - по този начин се имитира по-топла околна среда отвън и се повишава кпд-то -ако без него при външна температура 0гр. вътре духа 40гр. -с нагревател ще духа 50 примерно -но наи важното -нема да замръзне ,защото ако замръзне няма да духа и 40гр.
вижте аз не съм кои знае какъв маистор ,но се уча от доста добри маистори и те също го правят когато са в безизходица ,това е само вариянт за решаване на проблема---тук в форума виждам че има досте добри маистори с много по голям стаж -сигурен съм че не за първи път чуват за тези силиконови реотани -поне помислете върху това -може пък аз да не мисля правилно ,затова е този форум да обменяме опит и информация

Всичко записи: 27 : Дата на рег-ция: Юни 2008 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 08:54:55
kolyo



Админ
От: Русе


condors , ако климатика не включва на дефрост с какво ще му помогне този нагревател ?

Всичко записи: 11424 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 09:01:42
petko


Редовен участник
От: София


Ще повиши глобалната ентропия....

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 09:28:38
p1



Постоянен участник
От: Сливен


колега condors с тези 200 вата нагревател , около 1кв.м. топлообменник при -10гр. и обдухване около 6-700куб.м. дали ще успее да се затопли този нагревател достатъчно че да започне да отдава някаква температура която да повлияе на кпд-то.аз лично се съмнявам.тези нагреватели ги слагат да размразяват леда в тавата.

Всичко записи: 378 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 19:25:21
Гост


ОТСТРАНЕН


с тия реотани за нищо не става няма смисъл да се лъжете кадето и да ги увееш ефекта е нулев
преди години и аз си мислех че ще си реша проблема но уви не става вършат работа монтирани само в кондезната вана на външното тяло последно имах тъкав проблем с колонен климатик с малко отвори за оттичане на конденза и там проблема беше че толко се залежда че едната перка си остава в неподвижно положение след дефрост е там спаси полжението реотана и така от моита практика мога да кажа само това за реотаните

Отправено: 28 Декември, 2009 - 20:22:07
condors


Нов участник


може би сте прави,при нас (на морето ) няма много голям и сух студ,при нас не мори влагата и температурите рядко падат под 0гр, може би за това има ефект при мен там където съм слагал ,но определено без реотана замръзват (някои)имам такива случаи не с наши климатици а с други -осака и мидея -не е от фреона -просто не се включва размразяването и там където клиента не ще да се занимавам (защото е свързано с пари) -по един реотан и .... между другото има и по-мощни реотани от 200 вата

Всичко записи: 27 : Дата на рег-ция: Юни 2008 : Отправено: 28 Декември, 2009 - 21:46:16
p1



Постоянен участник
От: Сливен


между другото има и по-мощни реотани от 200 вата
колега то и духалка от 16лв. може да му се пригоди ама къде ми е ползата да си топля климатика че и той да ме топли