 лампа power свети постоянно а лампата за филтрите мига
emin4ev



Участник


Здравеите!Става въпрос за грешка която въпросният климатик допуска.А тя е лампата power свети постоянно а лампата за филтрите мига.
Вън6ното тяло тръгва и спира но без да се вкл. компресора.
_________________________________________________________________
Грешката е:четири поти мига Filter Lamp.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 05 Септември, 2009 - 10:58:07
аб



Редовен участник
От: Варна


http://www.hitachiaircon.com/argws/html/helpingyou/en/AlarmCodes.pdf това дали става

Всичко записи: 245 : Дата на рег-ция: Яну. 2009 : Отправено: 05 Септември, 2009 - 14:18:43
kolyo



Админ
От: Русе


В потребителската инструкция го пише :

att-4aa256d75c5a64.gif


Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 05 Септември, 2009 - 15:17:27
kordilio


Нов участник
От: София


Климатик Hitachi RAS-D14EX2 - таймер мига 10 пъти
Здравейте.Проблема е,че вентилатора на вътрешното тяло изгоря.Намерих вентилатор втора употреба,монтирах го,но като го пусна не тръгва и почва да мига таймера 10 пъти.Пробвах с втори,пак същата работа.Като откача буксата от платката пак дава същата грешка.Вентилатора е RRMB 3811/DC35V.По таблицата за грешки на самият климатик показват,че има свръх напрежение или поне аз така си го обяснявам.Ако някой може да помогне ще съм благодарен
На плюса и минуса не идва 35V,но на другите крайща идват по 5V

Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Апр. 2012 : Отправено: 28 Февруари, 2017 - 09:44:03
kolyo



Админ
От: Русе


Мотора има отделен предпазител - ICP2 (CCP2E-50)

att-58b55bca7fd6bICP.gif


Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Февруари, 2017 - 13:08:32
kordilio


Нов участник
От: София


Оказа се,че предпазителя ICP2 е изгорял,благодарение на kolyo,подмених го,но продължава да дава същата грешка.Мисля,че проблема вече идва от основното захранване

Всичко записи: 13 : Дата на рег-ция: Апр. 2012 : Отправено: 09 Март, 2017 - 23:47:15
 