Климатик HAIER HSU-12RD03 - ­ бобина


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 Не работи коректно на топло
neweso


Нов участник


Имам следния проблем Хаер Hsu-12rdo3 , пускаме го на отопление работи около 5-6 минути както трябва имам предвид че топли ,а после и исфъсква и почва да духа студено и остава така доста време(все едно че размразява а не е обледенен изобщо?
Утре ще му замеря налягане и ток но предполагам че може да се окаже датчик .
Хаера е на 3-4 години вътрешното тяло на пръв поглед е добре но не се знае.Външното тяло е чисто.
утре ще го отворя и искам да имам и вашите идеи ако имате желание да ги споделите.

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 03 Януари, 2007 - 16:48:39
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

смени тръбния датчик на вътр.тяло

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 03 Януари, 2007 - 19:13:29
joroklima


Постоянен участник


Също така си провери захранването на 4- пътния вентил , дали не прекъсва в момента в който спира да грее.
Другото което може да се случи е да запушва. Това ще си покаже само на манометрите.

Всичко записи: 461 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 21:01:10
Ivanym


Нов участник


Не слушаи никои ,отиди си купи една бобина за четирипътен вентил и я смени и проблема ти е решен.
Давам ти гаранция 100 процента.Бобината прегрява и климатика обръща на студено.

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 06 Януари, 2007 - 19:55:43
neweso


Нов участник


оказа се бобината климатика тръгва и по някое време изфъсква и сменя режимите, а на бобината си има захранване явно има прекъсване и когато позагрее малко и прекъсва.
Утре ще я сменя и ще напиша какво е станало.

Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Септ. 2006 : Отправено: 07 Януари, 2007 - 22:31:46
kolyo



Админ
От: Русе


Климатик HAIER HSU-12RD03 - на охлаждане външното тяло спира
Климатик HAYER HSU-12RD03 на 5 години - не е инвертор - не е презареждан.
Проблема е, че при работа на охлаждане и външна температура над 27-28 градуса външното тяло работи около 10- 15 минути и спира, вътрешното тяло продължава да работи. При по-ниски температури работи нормално на охлаждане. На отопление работи много добре.
qnko qnkov

Всичко записи: 11431 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 22 Юли, 2008 - 07:43:15
100yan


Нов участник
От: Стара Загора


Най-вероятно - проблеми с външния топлообменник - силно замърсен или задръстен или проблеми с оборотите на външния вентилатор - лагери, кондензатор...

Всичко записи: 7 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 25 Юли, 2008 - 10:28:26
 