 Ел. мотор на турбината
fujitsu



Постоянен участник


Не му работи турбината на нито един от режимите. Когато вентилцията е настроен на ауто в режим топло се чува как релетата превключват скоростите на турбината (без я да се върти изобщо). ''Поработва" така известно време на топло и се изключва. Замерих 230V ток в клемта към ел мотора на турбината.
Питането ми е няма ли датчк на хол този модел за да индикира, че турбината не е в ред. Как да се убедя че е заминал ел. мотора?
Вентилатора се върти на ръка...
Не съм мерил кодензатора.

Всичко записи: 462 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 19 Октомври, 2009 - 18:52:38
kolyo



Админ
От: Русе


Щом е с релета, значи няма датчик на Хол.
В моторчето трябва да има кликсон - най вероятно той изключва, но докато не свалиш мотора няма да разбереш.
Измери ли капацитета на кондензатора му ?

Всичко записи: 11375 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 19 Октомври, 2009 - 19:08:32
 