Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик ELITE AS-12VRE3 - ­ грешка Е1


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
маринов


Нов участник


Климатика е инвертор,имало е токов удар и е изписал грешка е-1.Пускам го с дистанционото започва да работи вътрешното тяло и когато трябва да тръгне компресора изписва грешката
Отворих външното тяло на една от платките беше изгарял бушона и трафа.
Смених ги но пак изписва грешка Е-1
Ако някой знае нещо за модела нека да сподели

Всичко записи: 14 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 25 Октомври, 2009 - 18:40:29
clima


Участник
От: Благоевград


може ли да ми кажеш кой траф си пипал
__________________________________________________________
имаш още изгорели неща отвън
като го включиш има ли 300 волта DC между PиN на пауър модула.ако има виж модула дали изработва 12 а оттам и 5 волта.
светят ли ти двата светодиода зелен и червен във външното .
замери тези неща и ще го направим.

снимай ми паъур модула и външната платка

Всичко записи: 87 : Дата на рег-ция: Окт. 2009 : Отправено: 29 Октомври, 2009 - 16:59:00
KOTOPA



Нов участник
ICQ

Захранването на външното тяло е проблема.

Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Окт. 2008 : Отправено: 29 Октомври, 2009 - 22:37:01
dobromir


Нов участник


Здравейте.Имам проблем със същия модел климатик.
След токов удар изписва Е1 ,което според кодовете във книжката НЕ е датчик ,а проблем във комуникацията м-у двете тела.
Прегледах вътрешното тяло - нищо ненормално.
При оглед на външното ,забелязах на основната платка 3 светодиода - 2 червени и 1 зелен.
Липсваха захранванията 5,12 и 15 волта.
Преработих импулсното на нормално захранване ,и климатика си тръгна.
Сега ,единия червен светодиод свети при наличие на 300 волта ,втория червен не свети ,а зеления мига непрекъснато и бавно.

Въпроса ми е дали мигането индикира някакъв проблем или така е нормално.

При вкл. на климатика ,същия чака около 10 минути преди да тръгне компресора.

Всичко записи: 23 : Дата на рег-ция: Ноем. 2011 : Отправено: 02 Април, 2012 - 07:44:38
 