Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик SAMSUNG AQV12F2VE


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 След 5 сек. изключва външното тяло
boneti


Нов участник


След включване външното тяло тръгва за 5-10сек.Захранването му отпада-започва да мига жълт светодиод, докато се разреди кондензатора му. А на вътрешното тяло мигат часовник+вентилатор.Проверил сам всичко!
Възможен ли е проблем с комуникацията?

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 16:15:39
kolyo



Админ
От: Русе


Не можах да намеря нищо за този модел
Да не би на външната платка да има токов трансформатор ?

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 16:45:43
boneti


Нов участник


Има си траф с бая изходи,но там си е наред.Има и защита на ток на входа на инвертора,но и без нея пак прави така.

Като шунтирам вътре релето компресора продалжава да се набира,но вътре питата не се нагрява.
Фреон маи ще иска пущината?

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 19:56:17
kolyo



Админ
От: Русе


Сигурно токовата защита усеща, че компресора не е натоварен(работи на празен ход) и затова изключва.

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 21:01:38
boneti


Нов участник


Да има токов траф.Дали може да се осеща процесора от там,че няма фреон?

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 21:04:13
kolyo



Админ
От: Русе


Ами откачи компресора и пак пробавай - ако прави същото, значи усеща

Всичко записи: 12512 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 21:06:02
boneti


Нов участник


Спря да мига диода и пак изключи.Утре ще го заредя

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 04 Януари, 2007 - 21:25:51
boneti


Нов участник


Заредих го ама пак така прави, оказа се ценера между оптроните на комуникацията.Беше изгорял,сложих на 3v ,но се оказа че трябва да е 30v.
Сега топли като замаян.Благодаря на Кольо,че ми подсказа за фреона щото имаше нужда.Все пак сам аматьор все още

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 05 Януари, 2007 - 18:09:20
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |