Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик Kobe ASF-H61A5/ER - ­ изписва P11


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
ichko


Нов участник


Проблема е следния,при работа на климатика на 23-24 градуса работи и изключва и после изписва P11 и повече неможе да се включи,трябва да го изключа или да му вдигна температурата.

Всичко записи: 19 : Дата на рег-ция: Февр. 2009 : Отправено: 30 Ноември, 2009 - 21:15:05
petko


Редовен участник
От: София


Проблема е в критерия за стартиране на вътрешния вентилатор а именно температура на топлообменика и 30 сек след стартиране на компресора, което в по топло време води до сработване на пресостат високо налягане в режим отопление ... решихме проблема с една добавка която забавя стартирането на компресора с 10 сек.
Нека всеки който има такъв проблем да се свържи с нас на office-sof@climamarket.bg ще получи добавката и инструкция за подвързване БЕЗПЛАТНО

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 30 Ноември, 2009 - 22:05:54
 
| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |

Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици » Климатик Kobe ASF-H61A5/ER - ­ изписва P11 [Страници (1)]