Климатик Funai FC-90CH - мига ­ Operation


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
Rosen-F


Нов участник


Модела на климатика е "Funai" FC-90CH
След 30мин. в режим на отопление излкючва и започва да мига лампа "Operation" и не поема команди от дистанционното. След изкл. от напрежението отново заработва: сменян е тръбния датчик неговата стойност е 10kO, ана стайния е около 20кО.
Не зная с каква стойност трябва да са датчиците, някой колега ако знае ще сам му благодарен ако ми каже. Или ако има диагностиката на климатика.

направена е профилактика на вътрешното тяло

Всичко записи: 25 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 08:10:04
vaioo



Редовен участник
От: София


колко пъти мига?инвертор ли е?,на външното като го отвориш виж дали и там няма някакъв индикиращ диод и съответно кодове за грешки по капаците някаде.

Всичко записи: 174 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 15:54:56
kolyo



Админ
От: Русе


Да не би да е Funai FC-90SH

Всичко записи: 11426 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 16:01:13
 