 не спира външен вентилатор при високо налягане
petko


Редовен участник
От: София


Климатика е АUX ON/OFF 12000 BTU/hr в режим отоплениие не спира външния вентилатор до 40bar (R410A). При смяна на платка с датчици и при преточване на фреона без промяна, вътрешния топлообменник се нагрява равномерно. На 40 бара сработва защита и спира компресор и вентилатор. Няма датчик на външното тяло ... Нещо се изчерпах от към идеи каква може да е причината да не регулира налягането чрез спиране на вентилатора

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 12:08:25
СТОЯН


Постоянен участник
От: Бургас


Колко са градусите.Ако са нормални освен да сложиш тръбен датчик с по малки стойности.

Всичко записи: 250 : Дата на рег-ция: Апр. 2007 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 13:08:33
kolyo



Админ
От: Русе


Можеш и да преместиш датчика на друга тръба.

В режим AUTO на турбината оборотите променят ли се ?

Всичко записи: 11431 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 15:07:45
petko


Редовен участник
От: София


Смених с трета платка и датчици и взе да влиза в час въпреки че сега спира вентилатор на 41 бар и го пуска на 30 бар което ми изглежда малко висок максимум ....
Интересното е че в режим ауто със старите датчици променяше степените на вътрешния вентилатор ....
Явно стария тръбен датчик си е изменил леко характеристиките ....

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 10 Декември, 2009 - 17:27:58
WOLV



Нов участник
От: Бургас


Ако не е от тръбния датчик сменяй капилярния блок

Всичко записи: 37 : Дата на рег-ция: Дек. 2007 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 17:10:00
petko


Редовен участник
От: София


so far so good...

Всичко записи: 168 : Дата на рег-ция: Дек. 2006 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 17:17:34
vclima


Нов участник
От: Варна


AUX отдавна са известни с калпавите си датчици

Всичко записи: 5 : Дата на рег-ция: Септ. 2009 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 23:01:40
 