Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

Климатик panasonic CU-E 12HKE - ­ грешка h11


Форум » Ремонт » Ремонт на хладилници и климатици [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 
emin4ev



Участник


Здравейте. В момента се занимавам с един панасоник 12 hke които просто се държи странно.
Отивам на адреса и започвам с рутинна проверка. Резултата-филтрите не са чистени около 1 година.Изваждам ги измивам ги и струята се появява.Ама не духа топло.
Отивам вън и намирам омазнен кран на шестицата-нямяме фреон.Източваме остатъка,сменяме конус и зареждаме до грам.
Пускам машината и още докато я вкл. в контаката изпиуква последователно до четири пъти.Стартирам все пак, тръгва , вдига налягане около 25 атм., духа топло и то добре и решавам че вс. е наред.
Но уви на др. ден ми звънят че всичко се повтаря.Грешка няма(не мига timer),а работи,но ограничено.Кзвам огрничено защото така е описан в инструкцията този проблем.
Днес климатика най-после даде грешка-h11-а именно грешка в комуникация м/у телата.Кабелите са наред проверих ги,остава електрониката.
Някои сблъсквал ли се е с подобен проблем и ако е какво да предприема за начало.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 18:42:35
lichkata


Редовен участник
От: Горна Оряховица
ICQ

според мен това е ipm

Всичко записи: 139 : Дата на рег-ция: Февр. 2006 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 19:24:17
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=2&topic=9

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 17 Декември, 2009 - 19:29:40
emin4ev



Участник


Благодаря.Днес ще отида да го разколача и да огледам платките.Дано е нещо малко че хората премръзнаха.

Всичко записи: 61 : Дата на рег-ция: Дек. 2008 : Отправено: 18 Декември, 2009 - 09:28:59
staiko donchev



Редовен участник
От: Пловдив
ICQ

климатик PANASONIC CU-E 12 HKE - не поддържа зададената температура
при зададена температура 28 градуса климатика работи между 5-10 минути и изключва температура в помещението 24 колкото и да се повишава температурата климатика си работи едно и също не показва грешка при проверка, някой имал ли е подобен случай. какви са стойностите на тръбен и ваздушен датчик да започнем от най предполагаемия проблем, или да се търси повреда другаде. климатика е чист няма какво да пречи на входящия и изходящ въздух.
_____________________________________________________________________
здравейте колеги случая е следния PANASONIC CU-E 12 HKE преди време като ходих климатика не поддържаше нормално температурата в помещението и не индикираше никаква грешка, сега работи 5 минути спира след три минути пак тръгва работи 5 минути и пак спира индикира грешка H11 грешка в комуникацията връзките са прегледани наред са, смених оптроните но резултат няма работи по същия начин.
ако някой се е сблъсквал подобен проблем ще сам благодарен да сподели решението на задачата благодаря ви предварително.
случая е като на еминчев в началото на темата

Всичко записи: 111 : Дата на рег-ция: Март 2009 : Отправено: 23 Ноември, 2010 - 10:17:26
weka


Редовен участник
От: Варна
ICQ

Нещо си пропуснал, прегледай и другите елементи в веригата на оптроните , там е проблема !!!

Всичко записи: 123 : Дата на рег-ция: Ноем. 2009 : Отправено: 23 Ноември, 2010 - 21:03:49
 