Списък на форумите Форум
Ремонт на перални , съдомиални и сушилни машини , хладилници , климатици , микровълнови фурни и друга битова техника
 

замяна на фреон R502


Форум » Други » Общи приказки [Страници (1)]

| Нова тема | Изпрати | | Версия за печат |
 търся заместител
roko



Нов участник
От: Пловдив


Термопомпа с R502,не мога да намеря /около 1 кг/за да дозаредя, за това търся заместител.
Задъжителна ли е смяната на маслото и ако да, то какво трябва да бъде?

Всичко записи: 20 : Дата на рег-ция: Февр. 2007 : Отправено: 17 Юли, 2008 - 14:42:12
rumen


Нов участник
От: София


R-22

Всичко записи: 36 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 26 Октомври, 2008 - 22:53:43
hladnia



Редовен участник


R502,не мога да намеря

________ R502 ____ R404a
-23 C __ 1.6 bar __ 1.7 bar
-20 C __ 1.8 bar __ 2.0 bar
-17 C __ 2.1 bar __ 2.3 bar
-15 C __ 2.5 bar __ 2.7 bar
-12 C __ 2.8 bar __ 3.0 bar

Всичко записи: 237 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 27 Октомври, 2008 - 17:57:58
qsen


Участник
От: Варна


Фреон 502 може да се замести-дозареди с фреон 408а

Всичко записи: 86 : Дата на рег-ция: Яну. 2007 : Отправено: 28 Октомври, 2008 - 10:15:41
Дани___Д



Редовен участник
От: Видин


HP 80 от "ХЕЛПМАН"
Не можеш да дозаредиш, а след добро вакуумиране зареждаш само HP80 в течна фаза.

Всичко записи: 173 : Дата на рег-ция: Ноем. 2006 : Отправено: 28 Октомври, 2008 - 20:29:08
Баш Майстора


Нов участник


Колегата Дани___Д явно е дистрибутор на Dupont "зареждаш само HP80"

Всичко записи: 6 : Дата на рег-ция: Окт. 2008 : Отправено: 28 Октомври, 2008 - 21:45:40
Дани___Д



Редовен участник
От: Видин


Идеята беше, че не могат да се смесват R502 и HP80, а не реклама на някакъв продукт.

Всичко записи: 173 : Дата на рег-ция: Ноем. 2006 : Отправено: 29 Октомври, 2008 - 20:54:53
Pawel


Постоянен участник
От: Шумен


Колеги, за замяната на фреон на система работеща с 502, коя е по-добрата алтернатива - 507 или 404a? Обекта е нискотемпературна камера с бутален компресор, който имаше пропуск.

Всичко записи: 367 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 27 Май, 2018 - 20:52:37
frick



Редовен участник
От: гр. Девин


Заменяйки с R507. Преди това маслото , филтъра и трв трябва да се сменят .

Всичко записи: 240 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 28 Май, 2018 - 08:10:13
Pawel


Постоянен участник
От: Шумен


А може ли системата след, като се източи да се зареди с фреон R 22, без да се сменя масло, филтър и ТРВ?

Всичко записи: 367 : Дата на рег-ция: Ноем. 2007 : Отправено: 28 Май, 2018 - 21:08:24
kolyo



Админ
От: Русе


http://www.service-ruse.eu/info/ref/freon.html
R22 при -25 градуса е - 1,05 бара
R502 при -25 градуса е 1,45 бара

Всичко записи: 11378 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 28 Май, 2018 - 21:28:14
валкиса



Участник
От: Асеновград


Слагай 22 ако го имаш под ръка ,и не го мисли . Ако нямаш с 507 е по добре от колкото с 404.

Всичко записи: 66 : Дата на рег-ция: Май 2011 : Отправено: 29 Май, 2018 - 18:04:14
 