Колко mF би трябвяло да е кондензатора за компресор 24000 bTu/съответно 9000,12000,18000/. Благодаря! |
|
Всичко записи: 10 : Дата на рег-ция: Юли 2008 : Отправено: 06 Август, 2008 - 22:04:45 |
|
|
|
p1
Постоянен участник От: Сливен
|
|
|
|
24 bTu - 50-60mf 18 bTu - 45-50mf 12 bTu - 30-35mf 09 bTu - 25-30mf |
|
Всичко записи: 382 : Дата на рег-ция: Авг. 2007 : Отправено: 07 Август, 2008 - 00:00:11 |
|
|
|
|
|
|
климатици и техните кондензатори - как се смята колко микрофарада е кондензатора
Здравейте колеги! Интересуваме за компресорите и техните кондензатори. Знам че се взима мултицет и се мери на верига. компресора има три изхода общ пускова намотка и работна . знам че кондезатора се поставя на пусковия край след като се намери с мултицета. някой може ли да ми каже формулата по която се изчислява колко микрофарада да е кондензатора ако примерно няма стар кондензатор и не знам какав да сложа.в случая наистина няма да знам ако няма стар кондензатор.. благодаря редварително!!!!!!!!!!! maikal |
|
|
Всичко записи: 12505 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 18 Февруари, 2009 - 22:52:17 |
|
|
|