 Проблем с контактите на реле
He@t


Редовен участник


Здравейте,
Някой може ли да ми помогне с идея как да подтисна искренето от заряда на кондензатора в началото на схемата на LED драйвер с постоянен ток.
Конкретната схема представлява 10 LED осветителни тела по 24 W, вързани успоредно, които се задействат от 5 датчика за движение. Който и датчик да се задейства светват и 10-те тела. Схемата на LED драйвера (56-82V на постоянни 300 mA) на всяко тяло започва с 22 микроF кондензатор, който при подаване на напрежение се зарежда, а искрата от едновременното зареждане на 10-те тела води до залепване на контактите на релето в датчика за движение, след което осветлението остава постоянно включено.
Кабелите са в таван от гипсокартон и е много трудно да пусна допълнителни, ако говорим за допълнителен контактор в схемата. Нужна ми е идея за подтискане на искренето при пуск на осветлението.
Благодаря!

Всичко записи: 105 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 10 Юли, 2025 - 12:46:15
frick



Постоянен участник
От: гр. Девин


Ето една идея.

att-6876b924362ef2235.jpg


Всичко записи: 338 : Дата на рег-ция: Яну. 2011 : Отправено: 15 Юли, 2025 - 23:25:08
kolyo



Админ
От: Русе


По скоро фазата да се прекара през дросел 200-300 вата от инвертор на пералня

Всичко записи: 12620 : Дата на рег-ция: Дек. 2005 : Отправено: 15 Юли, 2025 - 23:59:49
MamaMy



Участник
От: Плевен


Релетата не прекъсват ли 230 волта АС? Ако е така паралелно на контакта на релето трябва да се върже искро-гасяща група. Групата представлява резистор и последователно на него керамичен кондензатор. Кондензатора примерно 47nF-100nF за напрежение минимум 400V
Резистора примерно в интервала 33-56 ома и мощност 1W

Всичко записи: 53 : Дата на рег-ция: Юни 2017 : Отправено: 21 Юли, 2025 - 02:58:23
ESPACE


Нов участник


За какво му е искрогасяща група? Той контакта не искри при изключване, а залепва при включване заради огромния ток в началото зареждащ кондензаторите. В устройства с големи кондензатори на входа първоначалния заряд става през PTC Inrush Current Limiters (Self-Protecting PTC Resistors) и после контакт на реле ги шунтира.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/2852250/4ff850afbe665614dce7a2b0ebc67bcb/ptc-icl-presentation.pdf

att-6886227b424dePTC.jpg


Всичко записи: 28 : Дата на рег-ция: Февр. 2008 : Отправено: 27 Юли, 2025 - 15:36:58
He@t


Редовен участник


Закупих няколко от тези:
https://panda-bg.com/termorezistor-ntc-10-ohm-2a-f105-mm-3211
и монтирах по едно последователно на контакта на релето на всеки от петте сензора за движение в коридора. Вече трети месец работят без проблем. Шунтиращи релета не съм поставил, защото елемента ограничава до 2 А, а работния ток на схемата е около тази стойност. Проблем е само началния ток. Предполагам сега лампите се палят с микро или милисекунди по-късно, но окото не може да го хване.

Всичко записи: 105 : Дата на рег-ция: Яну. 2022 : Отправено: 27 Октомври, 2025 - 09:30:38
 